Un mio cliente mi ha fatto venire un dubbio. In un teatro la segnaletica di sicurezza indicante le uscite di emergenza deve essere sempre illuminata? La UNI EN 1838 al punto 5.4.6 specifica che i segnali di sicurezza devono fornire almeno il 50% della luminanza richiesta entro 5s e il 100% entro 60s. Mi viene quindi da pensare che sia possibile tenerli spenti e accenderli solo in caso di emergenza. Sempre la UNI EN 1838 al punto 5.1 recita:
Quali sono gli altri requisiti che si applicano in condizioni di illuminazione normale?
Segnaletica di sicurezza retroilluminata
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Segnaletica di sicurezza retroilluminata
Tom Bishop
Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata
Nel DM del 19/08/1996, TITOLO XVII SEGNALETICA DI SICUREZZA
".... In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, ed inoltre alimentata in emergenza."
Poi io so che ad esempio nei cinema o nei teatri le spengono perchè possono interferire con la visualizzazione del palcoscenico o dello schermo , ma la norma mi sembra abbastanza precisa.
".... In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, ed inoltre alimentata in emergenza."
Poi io so che ad esempio nei cinema o nei teatri le spengono perchè possono interferire con la visualizzazione del palcoscenico o dello schermo , ma la norma mi sembra abbastanza precisa.
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata
Cosa intendi?Tom Bishop ha scritto: ↑mer set 27, 2017 06:20 Quali sono gli altri requisiti che si applicano in condizioni di illuminazione normale?
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata
Ok, c'è una UNI dedicata, però mi devo ricordare stasera che sono fuori. A dopo!
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata
UNI EN 12464-1:2011
Illuminazione dei posti di lavoro in interno.
Prospetto 5.30 Luoghi pubblici adibiti ad intrattenimento.
5.30.1 Sale di prova
5.30.2 Camerini
5.30.3 Poltrone spettatori
5.30.4 Zone del palcoscenico
Non sono sicuro però se è questo che volevi, lì sopra ci sono i valori (scusa che ancora sono di corsa e copiare tutto non riesco )
Illuminazione dei posti di lavoro in interno.
Prospetto 5.30 Luoghi pubblici adibiti ad intrattenimento.
5.30.1 Sale di prova
5.30.2 Camerini
5.30.3 Poltrone spettatori
5.30.4 Zone del palcoscenico