Applicare la tolleranza
Moderatore: Edilclima
Applicare la tolleranza
Buongiorno,
chiedo lumi agli esperti sull'applicazione della tolleranza.
In particolare se ho un area (ad esempio un'autorimessa), posso togliere il 5% per determinare se sono soggetto ai controlli dei VVF?
Caso: autorimessa di 310 m², se posso togliere il 5% non sono più soggetto ai controlli dei VVF.
Io sono scettico, ma un collega esperto mi ha detto che si può fare.
Che mi dite?
Grazie!
chiedo lumi agli esperti sull'applicazione della tolleranza.
In particolare se ho un area (ad esempio un'autorimessa), posso togliere il 5% per determinare se sono soggetto ai controlli dei VVF?
Caso: autorimessa di 310 m², se posso togliere il 5% non sono più soggetto ai controlli dei VVF.
Io sono scettico, ma un collega esperto mi ha detto che si può fare.
Che mi dite?
Grazie!
- weareblind
- Messaggi: 3048
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Applicare la tolleranza
Non puoi. La tolleranza la applichi se, dopo la fase di progetto, non tornano del tutto le misure.
Re: Applicare la tolleranza
Le tolleranze non sono impiegabili per determinare l'assoggettabilità o meno.
Si applicano, come dice weare, nella fase di verifica dell'eseguito per il rispetto di determinati requisiti.
Se non ricordo male c'era una circolare o nota che ne parlava.
Si applicano, come dice weare, nella fase di verifica dell'eseguito per il rispetto di determinati requisiti.
Se non ricordo male c'era una circolare o nota che ne parlava.
- weareblind
- Messaggi: 3048
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Applicare la tolleranza
Nel Codice, paragrafo G.1.22, nota al comma 1.
Per definizione, la tolleranza non può essere già impiegata in fase progettuale
Per definizione, la tolleranza non può essere già impiegata in fase progettuale
Re: Applicare la tolleranza
Intendevo la Nota Prot. 032101 del 09.04.2009 con la quale il Ministero ha specificato che "l'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al DM 30.11.83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato".
La RTO ha ripreso ed "ufficializzato" il concetto.
La RTO ha ripreso ed "ufficializzato" il concetto.
Re: Applicare la tolleranza
Eccellente, mi serviva proprio questo.Terminus ha scritto: ↑mer set 20, 2017 09:29 Intendevo la Nota Prot. 032101 del 09.04.2009 con la quale il Ministero ha specificato che "l'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al DM 30.11.83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato".
La RTO ha ripreso ed "ufficializzato" il concetto.
Grazie mille!
Re: Applicare la tolleranza
leggendo questo, sorge immediatamente una domanda.Terminus ha scritto: ↑mer set 20, 2017 09:29 Intendevo la Nota Prot. 032101 del 09.04.2009 con la quale il Ministero ha specificato che "l'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al DM 30.11.83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato".
La RTO ha ripreso ed "ufficializzato" il concetto.
progetto un'autorimessa di 310 mq. durante i lavori, viene ristretta leggermente per un qualsiasi motivo, e me la ritrovo di 298 mq. che faccio?
anzi, facciamo con l'industriale, che l'autorimessa ha l'RTV e la categoria A e non funziona l'esempio. capannone adibito a deposito, progetto 1050 mq aprrovato, costruiscono e diventa 998. presento la SCIA? chiedo l'archiviazione?
Re: Applicare la tolleranza
Io chiederei l'archiviazione.
Di fatto l'eseguito è sottosoglia, senza applicare tolleranze.
Di fatto l'eseguito è sottosoglia, senza applicare tolleranze.
- weareblind
- Messaggi: 3048
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Applicare la tolleranza
Esatto, non vedo proprio dubbi. Sei sotto soglia, no pratica. Si parcella chiaramente.
Re: Applicare la tolleranza
grazie, sono d'accordo con voi.
Re: Applicare la tolleranza
Aggiungo che un DM (30-11-83) non può applicarsi a un DPR (151/11) che ha "gerarchia" giuridica più alta.