Buongiorno,
chiedo lumi agli esperti sull'applicazione della tolleranza.

In particolare se ho un area (ad esempio un'autorimessa), posso togliere il 5% per determinare se sono soggetto ai controlli dei VVF?

Caso: autorimessa di 310 m², se posso togliere il 5% non sono più soggetto ai controlli dei VVF.

Io sono scettico, ma un collega esperto mi ha detto che si può fare.


Che mi dite?


Grazie!
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Applicare la tolleranza

Messaggio da weareblind »

Non puoi. La tolleranza la applichi se, dopo la fase di progetto, non tornano del tutto le misure.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Applicare la tolleranza

Messaggio da Terminus »

Le tolleranze non sono impiegabili per determinare l'assoggettabilità o meno.
Si applicano, come dice weare, nella fase di verifica dell'eseguito per il rispetto di determinati requisiti.
Se non ricordo male c'era una circolare o nota che ne parlava.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Applicare la tolleranza

Messaggio da weareblind »

Nel Codice, paragrafo G.1.22, nota al comma 1.
Per definizione, la tolleranza non può essere già impiegata in fase progettuale
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Applicare la tolleranza

Messaggio da Terminus »

Intendevo la Nota Prot. 032101 del 09.04.2009 con la quale il Ministero ha specificato che "l'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al DM 30.11.83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato".
La RTO ha ripreso ed "ufficializzato" il concetto.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Applicare la tolleranza

Messaggio da tutor7 »

Terminus ha scritto: mer set 20, 2017 09:29 Intendevo la Nota Prot. 032101 del 09.04.2009 con la quale il Ministero ha specificato che "l'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al DM 30.11.83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato".
La RTO ha ripreso ed "ufficializzato" il concetto.
Eccellente, mi serviva proprio questo.

Grazie mille!
glc_1912
Messaggi: 228
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Re: Applicare la tolleranza

Messaggio da glc_1912 »

Terminus ha scritto: mer set 20, 2017 09:29 Intendevo la Nota Prot. 032101 del 09.04.2009 con la quale il Ministero ha specificato che "l'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al DM 30.11.83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato".
La RTO ha ripreso ed "ufficializzato" il concetto.
leggendo questo, sorge immediatamente una domanda.
progetto un'autorimessa di 310 mq. durante i lavori, viene ristretta leggermente per un qualsiasi motivo, e me la ritrovo di 298 mq. che faccio?
anzi, facciamo con l'industriale, che l'autorimessa ha l'RTV e la categoria A e non funziona l'esempio. capannone adibito a deposito, progetto 1050 mq aprrovato, costruiscono e diventa 998. presento la SCIA? chiedo l'archiviazione? :?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Applicare la tolleranza

Messaggio da Terminus »

Io chiederei l'archiviazione.
Di fatto l'eseguito è sottosoglia, senza applicare tolleranze.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Applicare la tolleranza

Messaggio da weareblind »

Esatto, non vedo proprio dubbi. Sei sotto soglia, no pratica. Si parcella chiaramente.
glc_1912
Messaggi: 228
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Re: Applicare la tolleranza

Messaggio da glc_1912 »

grazie, sono d'accordo con voi. :wink:
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Applicare la tolleranza

Messaggio da etec83 »

Aggiungo che un DM (30-11-83) non può applicarsi a un DPR (151/11) che ha "gerarchia" giuridica più alta.