Buongiorno, un officina per la riparazione di veicoli a motore di 400 mq, superiore a 300 mq, mi ha contattato per la pratica antincendio. Siccome, sono sincero, non ho mai trattato la pratica di prevenzione incendi per quanto riguarda questa attività, volevo chiedervi informazioni in merito. Pensavo di eseguire la relazione in base al DM 10/03/1998 eseguendo la valutazione del rischio. E' giusta come stesura (oppure va usato il nuovo codice)? Oppure bisogna fa riferimento al decreto delle autorimesse? Sento pareri discordanti. Inoltre l 'impianto idranti in questo tipo di attività voi in base a cosa lo valutate?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Att. 53 Officina maggiore di 300 mq
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3047
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Att. 53 Officina maggiore di 300 mq
Obblighi non ne hai. Io andrei di Codice. Impianto idranti in base a UNI 10779:2014, così come assorbito nel Codice (che ti guida).
Re: Att. 53 Officina maggiore di 300 mq
Ok. Grazie. Procederò con il nuovo codice. Ho analizzato lo stabilimento stamattina con il nuovo codice. L' unico dubbio che ho è questo. In un locale esterno, locale apposito adiacente al fabbricato officina, ho un deposito olio motore/lubrificante di 1800 litri. Questo lo devo analizzare all' interno della pratica con il codice? Oppure questo l'ho posso trattare con una relazione a parte (dato che se non mi sbaglio è attività 12 "Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3”) e lo analizzo con la DISPOSIZIONE ANTINCENDIO: D.M. 31 luglio 1934?
Grazie
Grazie
Re: Att. 53 Officina maggiore di 300 mq
Scusate ragazzi, qualcuno riesce ad aiutarmi. La domanda in breve è: Att. 53/B (officina per la riparazione di veicoli) + Att. 12 (Deposito Olio motore a servizio dell'officina). Posso trattare Att. 53/B con il nuovo codice e invece Att. 12 con DM 10/03/1998? Oppure devo analizzare tutte e due le attività con il nuovo codice (D.M. 3 agosto 2015) o tutte e due le attività con DM 10/03/1998?
Re: Att. 53 Officina maggiore di 300 mq
l'attività 12 non è compresa nel campo di applicazione del DM 03/08/2015 (art. 2). usi le norme di riferimento, ovvero il decreto 1934.
finchè non uscirà una RTV relativa ai depositi, continui ad applicare le norme esistenti.
finchè non uscirà una RTV relativa ai depositi, continui ad applicare le norme esistenti.