Centro commerciale ed attività 73

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1048
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Centro commerciale ed attività 73

Messaggio da tigers »

Ho un piccolo centro commerciale che è dotato di un proprio CPI, insieme ad uno dei negozi interni che, superando i 400 mq, ha un distinto CPI "personale".
In questo caso ha senso pensare ad un'attività 73 per il complesso di attività? A logica direi che non mi dà nulla di più di quanto faccia già il CPI generale del centro, che gestisce l'impianto antincendio, le vie di fuga, etc.
Secondo voi?
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Centro commerciale ed attività 73

Messaggio da etec83 »

Infatti è inutile e non lo chiedono solitamente neanche i Vigili del Fuoco.
Senza contare che già tutti gli spazi sono normati da normativa specifica e dovrebbero essere sotto la diretta responsabilità dei vari titolari.

Diversa cosa se hai delle parti comuni non riconducibili ad area vendita che devono essere gestiti da terzi, in quel caso se ne può parlare, ma i parametri di assoggettamento sono comunque molto alti.
Quindi difficili da superare.