Ho un capannone senza impianti di rilvazione incendi.
Un impianto per dare l'allarme è cmq obbligatorio?
Che caratteristiche deve avere (secondo alcuni va bene anche la trombetta a fiato...)
Impianto di allarme antincendio
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto di allarme antincendio
Obbligatorio no, se non vi sono norme verticali (o la RTO) di PI che lo richiedono esplicitamente.
Se la VDR aziendale lo ritiene una misura utile a ridurre i rischi troppo elevati, l'esecuzione deve essere fatta secondo UNI ISO 7240-19.
Se la VDR aziendale lo ritiene una misura utile a ridurre i rischi troppo elevati, l'esecuzione deve essere fatta secondo UNI ISO 7240-19.
Re: Impianto di allarme antincendio
dice bene Terminus, in assenza di prescrizioni specifiche è il titolare che nella VDR stabilisce quale sia il modo più idoneo di comunicare l'allarme... nel Piano di Emergenza tale modalità deve essere sempre specificata (ed il Piano di Emergenza ci deve essere in qualsiasi attività in cui si svolga lavoro dipendente), ma pensiamo ad un piccolo capannone open space con poca gente dentro... che senso avrebbe mettere la sirena che tra l'altro in assenza di rilevatori dovrebbe essere azionata dal primo che si accorge del principio di incendio (magari scatenando il panico generato dal volume della sirena) quando la stessa persona senza neanche alzare troppo la voce riesce a farsi sentire da tutti gli interessati...
Re: Impianto di allarme antincendio
Beh, se non ricordo male la RTO non dice proprio questo? Cioè che fino ad una certa dimensione basta l'avviso vocale.