Scusate, ma se ho un progetto approvato in data precedente il DPR 37/98 posso presentare SCIA?
Perchè anche leggendo la lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011 non mi pare venga contemplato il caso.
Occorre rifare tutto il procedimento di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/11?
Progetto approvato prima del DPR 37/98 e carico di incendio
Moderatore: Edilclima
Progetto approvato prima del DPR 37/98 e carico di incendio
Ultima modifica di etec83 il ven set 08, 2017 16:59, modificato 1 volta in totale.
- weareblind
- Messaggi: 3037
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Progetto approvato prima del DPR 37/98
c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera.
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del d.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P.R. 151/11.
Il caso è alla fine questo. Hai un parere approvato prima del 151. Io farei SCIA. Mai capitato in pratica.
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del d.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P.R. 151/11.
Il caso è alla fine questo. Hai un parere approvato prima del 151. Io farei SCIA. Mai capitato in pratica.
Re: Progetto approvato prima del DPR 37/98
A parte che hanno sbagliato a scrivere sulla lettera circolare... sarà comma 7 art.11 del DPR 151/11.
Comma 6 riguarda le scadenze dei rinnovi una tantum.
Sono d'accordo, ma sento comunque il Comando prima.
Anche perchè purtroppo al mio cliente hanno dato 30 giorni per presentare SCIA con un verbale ai sensi dell'art.19 del D.lgs. 139/06.
Sempre che si possa fare in 30 giorni sta benedetta SCIA.
Comma 6 riguarda le scadenze dei rinnovi una tantum.
Sono d'accordo, ma sento comunque il Comando prima.
Anche perchè purtroppo al mio cliente hanno dato 30 giorni per presentare SCIA con un verbale ai sensi dell'art.19 del D.lgs. 139/06.
Sempre che si possa fare in 30 giorni sta benedetta SCIA.
Re: Progetto approvato prima del DPR 37/98
A vostro avviso, siccome trattasi di attività industriale non normata, se il progetto prevede una resistenza minima per le strutture R 60 mi conviene comunque verificare il calcolo del carico di incendio?
E se sì quale normativa mi conviene applicare?
E se sì quale normativa mi conviene applicare?
Re: Progetto approvato prima del DPR 37/98
Hai un progetto approvato e 30gg per regolarizzare la posizione ?
Non hai tempo per fare o pensare varianti, anche se il titolare potrebbe chiedere una proroga ai termini stabiliti.
Se il progetto prevede R60, devi certificare questa prestazione, altrimenti dovresti sottoporre un progetto di variante con nuove valutazioni dei rischi.
Non hai tempo per fare o pensare varianti, anche se il titolare potrebbe chiedere una proroga ai termini stabiliti.
Se il progetto prevede R60, devi certificare questa prestazione, altrimenti dovresti sottoporre un progetto di variante con nuove valutazioni dei rischi.
Re: Progetto approvato prima del DPR 37/98
Già hai ragione.
Ma quindi io in fase di SCIA non sono tenuto a calcolare il carico di incendio attuale?
Devo imporre solo dei limiti sulla base dell'R60?
Re: Progetto approvato prima del DPR 37/98 e carico di incendio
La fase di SCIA autorizza la situazione che è stata approvata, e nella quale è già stata fatta la valutazione dei rischi, sulla base, tra l'altro della valutazione dei carichi di incendio, esplicitati o meno.
Il titolare e tu con l'asseverazione, dichiarate che lo stato di fatto è conforme a quanto approvato.
Se ritieni necessario o utile esprimere oggi un calcolo analitico del CI, sei libero di farlo e di produrlo ai VVF, con l'attenzione di non ricadere in un aggravio dei rischi rispetto a quanto approvato.
Il titolare e tu con l'asseverazione, dichiarate che lo stato di fatto è conforme a quanto approvato.
Se ritieni necessario o utile esprimere oggi un calcolo analitico del CI, sei libero di farlo e di produrlo ai VVF, con l'attenzione di non ricadere in un aggravio dei rischi rispetto a quanto approvato.