Altezza filtro

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
glc_1912
Messaggi: 228
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Altezza filtro

Messaggio da glc_1912 »

esiste da qualche parte una dimensione minima per quanto riguarda l'altezza di un filtro a prova di fumo?

io ho in mente la circolare in cui specificava i requisiti di superficie, ovvero idonee all'apertura delle porte e/o all'eventuale passaggio di mezzi, carrelli ecc ove previsto, ma non in viene in mente di avere mai visto qualcosa relativo all'altezza.

grazie!
Porter
Messaggi: 27
Iscritto il: ven set 02, 2016 12:40

Re: Altezza filtro

Messaggio da Porter »

Se è via di fuga l'altezza minima è 2 metri, come da D.M. 30.11.1983.
Più restrittive sono le norme igienico sanitarie.
Rispondi