Salve!
Mi trovo a dover sistemare un gruppo elettrogeno fuori terra la cui copertura è completamente a cielo libero e lontano da altre costruzioni.
La norma parla del 15% di parete attestata su spazio scoperto, e le aperture di aerazione devono essere ricavate su tale superficie.
Nel mio caso, l'apertura di aerazione è ricavata sulla copertura del locale.
Secondo voi rispetta il requisito anche se la copertura non è una "parete"... Secondo me si.
Per le centrali termiche è ammessa, nei gruppi elettrogeni non viene menzionata la possibilità.
Grazie.
Aerazione gruppo elettrogeno
Moderatore: Edilclima
Re: Aerazione gruppo elettrogeno
Suppongo che tu ottemperi comunque al requisito del 15%, ma che non puoi ricavare le aperture su tale parete.
Siccome nel locale, in ipotesi, potresti ospitare anche dei generatori di calore alimentati dallo stesso combustibile e siccome, come hai ricordato, per questi ultimi è ammessa l'aerazione dalla copertura, direi che la soluzione è accettabile.
Poichè comunque il DM non ne parla, senti il Comando per definire se occorre chiedere una deroga per questo aspetto.
Siccome nel locale, in ipotesi, potresti ospitare anche dei generatori di calore alimentati dallo stesso combustibile e siccome, come hai ricordato, per questi ultimi è ammessa l'aerazione dalla copertura, direi che la soluzione è accettabile.
Poichè comunque il DM non ne parla, senti il Comando per definire se occorre chiedere una deroga per questo aspetto.
Re: Aerazione gruppo elettrogeno
Grazie.
In effetti rispetto il requisito del 15% ma buona parte della parete è occupata dalla griglia di raffreddamento del radiatore (il gruppo è da 1.300 kW).
Dovrò parlarne col Comando, sperando di beccare qualche funzionario disponibile e ragionevole.
In effetti rispetto il requisito del 15% ma buona parte della parete è occupata dalla griglia di raffreddamento del radiatore (il gruppo è da 1.300 kW).
Dovrò parlarne col Comando, sperando di beccare qualche funzionario disponibile e ragionevole.