Aerazione gruppo elettrogeno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Aerazione gruppo elettrogeno

Messaggio da fabbretto »

Salve!

Mi trovo a dover sistemare un gruppo elettrogeno fuori terra la cui copertura è completamente a cielo libero e lontano da altre costruzioni.
La norma parla del 15% di parete attestata su spazio scoperto, e le aperture di aerazione devono essere ricavate su tale superficie.

Nel mio caso, l'apertura di aerazione è ricavata sulla copertura del locale.

Secondo voi rispetta il requisito anche se la copertura non è una "parete"... Secondo me si.

Per le centrali termiche è ammessa, nei gruppi elettrogeni non viene menzionata la possibilità.

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione gruppo elettrogeno

Messaggio da Terminus »

Suppongo che tu ottemperi comunque al requisito del 15%, ma che non puoi ricavare le aperture su tale parete.
Siccome nel locale, in ipotesi, potresti ospitare anche dei generatori di calore alimentati dallo stesso combustibile e siccome, come hai ricordato, per questi ultimi è ammessa l'aerazione dalla copertura, direi che la soluzione è accettabile.
Poichè comunque il DM non ne parla, senti il Comando per definire se occorre chiedere una deroga per questo aspetto.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Aerazione gruppo elettrogeno

Messaggio da fabbretto »

Grazie.
In effetti rispetto il requisito del 15% ma buona parte della parete è occupata dalla griglia di raffreddamento del radiatore (il gruppo è da 1.300 kW).
Dovrò parlarne col Comando, sperando di beccare qualche funzionario disponibile e ragionevole.