Teatro: scendere sotto i 200 m²

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Teatro: scendere sotto i 200 m²

Messaggio da tutor7 »

Caso solito: piccolo Comune non ha una lira ma ha un teatro senza CPI costituito da:

- atrio e sala principale 190 m²
- bagni 30 m²
- sala proiezione 20 m²
- camerini 30 m²

L'idea è quella di murare i bagni ed i camerini rispetto alla sala, mantenendo l'accesso esterno per questi: lo stesso per la sala proiezione.

Insomma ridurre il tutto ad atrio e sala principale, il resto ha accesso diretto dall'esterno.


Che mi dite? Gli esperti del mio studio sono dubbiosi: rimane comunque un'attività unica...


Grazie!
Ronin
Messaggi: 6222
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Teatro: scendere sotto i 200 m²

Messaggio da Ronin »

non fa differenza, l'attività è una.a meno che la compartimentazione non sia strutturalmente indipendente (cioè realizzata con strutture REI autoportanti, che non crollano se crolla la volta della sala principale)
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Teatro: scendere sotto i 200 m²

Messaggio da tutor7 »

I muri son da 60 cm facciamo le chiusure in cartongesso REI 120

Il punto è: l'attività rimane una?
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Teatro: scendere sotto i 200 m²

Messaggio da tutor7 »

Nessuno mi da una mano?

:mrgreen:

Terminus?
glc_1912
Messaggi: 228
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Re: Teatro: scendere sotto i 200 m²

Messaggio da glc_1912 »

per conto mio, anche con l'accesso dall'esterno sarebbero comunque locali di servizio del teatro.
peraltro, la separazione totale in realtà non l'avresti: gli impianti, ad esempio, sarebbero comunque comuni. oppure, la cabina proiezione ha sicuramente una feritoria o finestrella che guarda la sala.
Rispondi