Non per fare pubblicità, ma oggi leggevo il sito della bovema in relazione alle nuove norme UNI 9494 del 2017 per capire le novità introdotte e trovo al punto 6:
http://www.bovema.it/guida-pratica-alle ... 9494-2017/
Nota bene: Anche quello dedicato allo smaltimento del fumo, è un “sistema” a tutti gli effetti, in quanto tale deve essere asseverato, deve essere redatta la dichiarazione di corretta installazione (dich. imp.) secondo le specifiche di progetto del tecnico abilitato, vi si devono svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e deve essere corredato da un manuale d’uso.
Ora, ma dove 'sta scritto che deve essere asseverato ed è un impianto di protezione attiva?
Certo ne verifico il funzionamento, ma mai ho pensato di asseverarlo.
smaltimento fumi e asseverazione
Moderatore: Edilclima
Re: smaltimento fumi e asseverazione
Nel modulo di asseverazione per il rinnovo a cosa pensavi facesse riferimento la voce: "controllo del fumo e del calore" ?
Re: smaltimento fumi e asseverazione
A un sistema di controllo dei fumi.
Nello smaltimento non controlli nulla.
Nello smaltimento non controlli nulla.
Re: smaltimento fumi e asseverazione
Leggi il titolo delle norme in oggetto..........
Re: smaltimento fumi e asseverazione
Il titolo è: Sistemi per il controllo del fumo e del calore.
Anche se andando a leggere l'appendice G (informativa) della UNI 9494-1: 2017 "Smaltimento del fumo e calore in emergenza" in effetti viene sancito:
"Questo tipo di misura di protezione attiva rientra nei Sistemi di ventilazione ed è definita Smaltimento di fumo e calore d'emergenza.
Anche se è pur sempre informativa... e continuo a ribadire che non è un sistema di controllo del fumo e del calore, se no se ne parlerebbe all'interno della norma e non in appendice.
Con questo non dico che non sia giusto asseverarla, però è anche vero che non è un sistema di controllo dei fumi.
Anche se andando a leggere l'appendice G (informativa) della UNI 9494-1: 2017 "Smaltimento del fumo e calore in emergenza" in effetti viene sancito:
"Questo tipo di misura di protezione attiva rientra nei Sistemi di ventilazione ed è definita Smaltimento di fumo e calore d'emergenza.
Anche se è pur sempre informativa... e continuo a ribadire che non è un sistema di controllo del fumo e del calore, se no se ne parlerebbe all'interno della norma e non in appendice.
Con questo non dico che non sia giusto asseverarla, però è anche vero che non è un sistema di controllo dei fumi.
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: smaltimento fumi e asseverazione
Ma parli di un impianto vero e proprio, o meramente aperture?
Re: smaltimento fumi e asseverazione
Ovviamente intendo un impianto.
Non credo sia possibile asseverare delle aperture naturali.
Non credo sia possibile asseverare delle aperture naturali.
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: smaltimento fumi e asseverazione
Io invece direi di si, analizzando la capacità di espulsione / portata, ma se è un impianto, anche io non vedo dubbi.