Nuova parete in blocchi cls

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 817
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Nuova parete in blocchi cls

Messaggio da etec83 »

Scusate, ma mi contestano che per una nuova parete non portante in blocchi non ci vuole il CERT. REI, ma solo il DICH. PROD in quanto i blocchi sono certificati.
E questo poiché la lettera circolare PROT. n. 0001681 dell 11/02/2014 afferma che:

"Il modello DICH.PROD interviene, sostituendo il CERT.REI, in tutti i casi in cui la prestazione di resistenza al fuoco
possa essere garantita dalla sola corretta posa in opera del prodotto."

Quindi mi produrranno solo DICH. PROD e dichiarazione di corretta posa.

Ma blocco certificato, cosa vuol dire??

E soprattutto a mio parere quel punto valeva solo per i prodotti tipo serrande, collari, sacchetti ecc ecc.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuova parete in blocchi cls

Messaggio da Terminus »

La stessa circolare nella tabella allegata, al punto A.4.1 specifica che occorre il CERT.REI. per tutte le tre modalità , tabellare, sperimentale ed analitica.
Quindi anche avendo il rapporto di classificazione del laboratorio per la parete, il professionista deve certificare che l'installazione sia conforme al campo di validità dello stesso rapporto di prova.