le scale antincendio a chiocciola sono a norma ?
esiste qualche circolare ?
scale antincendio a chiocciola
Moderatore: Edilclima
Re: scale antincendio a chiocciola
guarda sul dm del pubblico spettacolo
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: scale antincendio a chiocciola
Esatto.
Decreto Ministeriale 19 agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI.
I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).
Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purche' la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Decreto Ministeriale 19 agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI.
I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).
Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purche' la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.