Messaggio da grifo68 »

In riferimento al punto 17.2.4 del Titolo III del DM 18/09/2002 come modificato dall’Allegato I al DM 25/04/2015 (Depositi di sostanze infiammabili), come quantificare il quantitativo stoccabile all'interno dei reparti (in armadi metallici dotati di bacino di contenimento) definibile come "quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie"? 10 litri? 20 litri?

grazie mille
Ronin
Messaggi: 6223
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: depositi liquidi infiammabili in ambito sanitario

Messaggio da Ronin »

noi utilizziamo il criterio del consumo settimanale (tipicamente la necessità è MOLTO inferiore a quella che riporti).
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: depositi liquidi infiammabili in ambito sanitario

Messaggio da grifo68 »

ti sei sentito chiamato in causa eh? :mrgreen:

grazie mille Ronin :wink:
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: depositi liquidi infiammabili in ambito sanitario

Messaggio da grifo68 »

dubbio relativo al DM 18/09/2002 come modificato dall’Allegato I al DM 25/04/2015, è un altro argomento ma evito di aprire un altro topic.

Dunque, il punto è il 22.2 dove si dice che "nei locali in cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori" devono essere affisse istruzioni per l'emergenza (e qui ok) accompagnate da planimetria semplificata del piano che indichi ecc.... ecco, il mio dubbio è: tra i locali in cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori ci sono anche le stanze di degenza? oppure si intendono per esempio le sale di aspetto dei singoli ambulatori o del CUP, gli ambulatori stessi ecc? oppure questi ultimi sono già identificati come "aree di sosta" di cui al punto 22.1?

in soldoni: nelle camere di degenza le planimetrie ci vanno (tipo alberghi) o no?

grazie
Ronin
Messaggi: 6223
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: depositi liquidi infiammabili in ambito sanitario

Messaggio da Ronin »

Secondo noi sì