Salve sto applicando il metodo tabellare per quanto riguarda un pilastro R120 pilastro che le seguenti caratteristiche :
misura 50*30 cm formato da 8 ferri da 16mm; 20mm di copriferro; staffa da 8mm e 30mm di intonaco, esposto su un lato.
Dalla tabella D6.2 individuo il valore b/a 180/35.
Sotto leggo Area complessiva armatura As <= 0.04Ac area efficace della sezione trasversale del pilastro.
Come calcolo questo dato?
Grazie mille
16/2/2007 D 6.2 pilastri
Moderatore: Edilclima
Re: 16/2/2007 D 6.2 pilastri
8 ferri da 16mm
Aferri = 8*(8^2*3.14) = 1.607,68mmq
Area calcestruzzo (500x300)-1.607,68 = 148392mmq
Rapporto 1607.68/148392= 0,01 inferiore al limite 0,04
Aferri = 8*(8^2*3.14) = 1.607,68mmq
Area calcestruzzo (500x300)-1.607,68 = 148392mmq
Rapporto 1607.68/148392= 0,01 inferiore al limite 0,04
-
- Messaggi: 90
- Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35
Re: 16/2/2007 D 6.2 pilastri
grazie mille, troppo gentile.
Re: 16/2/2007 D 6.2 pilastri
Aggiungo solo che quel 4% di armatura massima è un limite anche per quanto riguarda le norme tecniche per le costruzioni, quindi molto molto difficilmente troverai pilastri che non rispettano quel limite.