Ho fatto installare una lastra in silicato in aderenza ad un soffitto in laterocemento.
Posso evitare di redigere la Dich Prod facendo solo il CERT REI?
Grazie
Dic Prod o Cert REI
Moderatore: Edilclima
Re: Dic Prod o Cert REI
No perchè la CERT.REI dipende dalla corretta posa in opera dell'elemento di protezione.
-
- Messaggi: 90
- Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35
Re: Dic Prod o Cert REI
Ho letto la circolare del 11/02/2014, chiariementi nell' uso della modulistica di prevenzioni incendi.
Ma se io ho la lastra che nel rapporto di classificazione e certificato di prova, soddisfa la mia richiesta di R, perchè il solaio è come da prova, posso certificare il tutto per mezzo di prove sperimentali? Oppure devo sempre utilizzare il metodo analitico!!! la tabella della circolare mi ha destato un po di perplessità.
Ma se io ho la lastra che nel rapporto di classificazione e certificato di prova, soddisfa la mia richiesta di R, perchè il solaio è come da prova, posso certificare il tutto per mezzo di prove sperimentali? Oppure devo sempre utilizzare il metodo analitico!!! la tabella della circolare mi ha destato un po di perplessità.
Re: Dic Prod o Cert REI
Se la tua realizzazione rientra nel campo di applicazione del certificato di prova e classificazione che ti fornisce il produttore, allora puoi certificare con il metodo sperimentale.
Se invece hai tra le mani un rapporto di valutazione (come pre le vernici intumescenti), allora devi redigere una relazione analitica.
In entrambi i casi, insieme al Cert.Rei, va redatto anche il Dich.Prod.
Se invece hai tra le mani un rapporto di valutazione (come pre le vernici intumescenti), allora devi redigere una relazione analitica.
In entrambi i casi, insieme al Cert.Rei, va redatto anche il Dich.Prod.