Buongiorno a tutti,
un azienda mi dice che vuole installare un gruppo elettrogeno, del tipo a container esterno ( cogeneratore) alimentato a cippato di legno.
Di fatto, leggendo le schede tecniche, vedo che c'è un bruciatore ( di legna cippata ) che produce vapore e che aziona un alternatore.
Da quanto vedo l'unico riferimento trovato è la l.c. 756/4188 del 16/03/2009 e dice che non è classificabile come gruppo elettrogeno ( niente attività 49 ). Dice di utilizzare come riferimento tecnico il DM 2011 ma non mi chiarisce se trattasi di attività soggetta, magari come generatore di calore ( la pot. termica è >116 kW).
Qulacuno è già trattato in un impianto del genere ?
Cogeneratore a combustibile solido
Moderatore: Edilclima
Re: Cogeneratore a combustibile solido
La circolare dice che il DM del 2007 non va applicato in modo vincolante agli impianti di produzione energia elettrica in modo continuativo, non che questi siano o meno attività 49.
Potresti avere la 49 come cogenerazione, la 48 come centrale termoelettrica, oppure la 74 come generatore di calore.
Potresti avere la 49 come cogenerazione, la 48 come centrale termoelettrica, oppure la 74 come generatore di calore.
Re: Cogeneratore a combustibile solido
Grazie Terminus per la tua opinione qualificata.
Io opterei per la 74 - Generatore calore quale attività soggetta poi, visto che non ci sono problemi di distanze ecc. utilizzerei il DM 96 - Impianto esterno oltre a richiamere alcuni paragrafi pertinenti del DM 2007 ( ora 2011) per i G.E.
Comunque prima sento il mio contatto presso i V.F.
Se qualcuno ha altro da dire apprezzerei.
Io opterei per la 74 - Generatore calore quale attività soggetta poi, visto che non ci sono problemi di distanze ecc. utilizzerei il DM 96 - Impianto esterno oltre a richiamere alcuni paragrafi pertinenti del DM 2007 ( ora 2011) per i G.E.
Comunque prima sento il mio contatto presso i V.F.
Se qualcuno ha altro da dire apprezzerei.
Re: Cogeneratore a combustibile solido
a rigore sarebbe attività 48 e il DM 2011 non sarebbe applicabile (si applica a motori a combustione interna).
Re: Cogeneratore a combustibile solido
Daccordo che il DM 2011 parla esplicitamente di motori a combuistione interna quindi non applicabile ma l'attivita 74 parla di " ... Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso ..." anche se nel DM '96 di riferimento per il gas ed il DM 2005 per il gasolio non parlano di combustibili solidi.
C'è pur sempre una combustione che produce una fiamma che va in qialche modo contenuta per evitare propagazioni.
Vedrò di chiedere ... sarà mica il primo impianto del genere.
C'è pur sempre una combustione che produce una fiamma che va in qialche modo contenuta per evitare propagazioni.
Vedrò di chiedere ... sarà mica il primo impianto del genere.
Re: Cogeneratore a combustibile solido
se lo consideri impianto di produzione calore (ed essendo un cogeneratore ci sta) io però non farei riferimento al DM 12/04/1996 che parla di impianti a gas ma al DM 28/04/2005 utilizzandolo come riferimento non cogente (e quindi per effettuare la valutazione rischi incendi per attività non normate di cui all'allegato A punto A1 DM 07/08/2012) come specificato dal chiarimento prot 3746 del 25/03/2014
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... n_3746.pdf
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... n_3746.pdf
Re: Cogeneratore a combustibile solido
Concordo sul utilizzare il DM 2005 come riferimento.
Grazie per il link che parla di combustibile solido.
Grazie per il link che parla di combustibile solido.