Cogeneratore a combustibile solido

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Cogeneratore a combustibile solido

Messaggio da fred2000 »

Buongiorno a tutti,

un azienda mi dice che vuole installare un gruppo elettrogeno, del tipo a container esterno ( cogeneratore) alimentato a cippato di legno.
Di fatto, leggendo le schede tecniche, vedo che c'è un bruciatore ( di legna cippata ) che produce vapore e che aziona un alternatore.

Da quanto vedo l'unico riferimento trovato è la l.c. 756/4188 del 16/03/2009 e dice che non è classificabile come gruppo elettrogeno ( niente attività 49 ). Dice di utilizzare come riferimento tecnico il DM 2011 ma non mi chiarisce se trattasi di attività soggetta, magari come generatore di calore ( la pot. termica è >116 kW).
Qulacuno è già trattato in un impianto del genere ?
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cogeneratore a combustibile solido

Messaggio da Terminus »

La circolare dice che il DM del 2007 non va applicato in modo vincolante agli impianti di produzione energia elettrica in modo continuativo, non che questi siano o meno attività 49.
Potresti avere la 49 come cogenerazione, la 48 come centrale termoelettrica, oppure la 74 come generatore di calore.
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Cogeneratore a combustibile solido

Messaggio da fred2000 »

Grazie Terminus per la tua opinione qualificata.
Io opterei per la 74 - Generatore calore quale attività soggetta poi, visto che non ci sono problemi di distanze ecc. utilizzerei il DM 96 - Impianto esterno oltre a richiamere alcuni paragrafi pertinenti del DM 2007 ( ora 2011) per i G.E.
Comunque prima sento il mio contatto presso i V.F.
Se qualcuno ha altro da dire apprezzerei.
Ronin
Messaggi: 6202
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Cogeneratore a combustibile solido

Messaggio da Ronin »

a rigore sarebbe attività 48 e il DM 2011 non sarebbe applicabile (si applica a motori a combustione interna).
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Cogeneratore a combustibile solido

Messaggio da fred2000 »

Daccordo che il DM 2011 parla esplicitamente di motori a combuistione interna quindi non applicabile ma l'attivita 74 parla di " ... Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso ..." anche se nel DM '96 di riferimento per il gas ed il DM 2005 per il gasolio non parlano di combustibili solidi.
C'è pur sempre una combustione che produce una fiamma che va in qialche modo contenuta per evitare propagazioni.
Vedrò di chiedere ... sarà mica il primo impianto del genere.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Cogeneratore a combustibile solido

Messaggio da grifo68 »

se lo consideri impianto di produzione calore (ed essendo un cogeneratore ci sta) io però non farei riferimento al DM 12/04/1996 che parla di impianti a gas ma al DM 28/04/2005 utilizzandolo come riferimento non cogente (e quindi per effettuare la valutazione rischi incendi per attività non normate di cui all'allegato A punto A1 DM 07/08/2012) come specificato dal chiarimento prot 3746 del 25/03/2014

http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... n_3746.pdf
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Cogeneratore a combustibile solido

Messaggio da fred2000 »

Concordo sul utilizzare il DM 2005 come riferimento.
Grazie per il link che parla di combustibile solido.
Rispondi