Riserva idrica in più serbatoi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Riserva idrica in più serbatoi

Messaggio da alessiotst »

Non riuscendo ad installare un unico serbatoio per motivi legati alle dimensioni degli accessi, sarebbe possibile garantire la capacità totale suddividendola in più serbatoi?

La UNI 12845 al p.to 9.3.1 indica che
"i serbatoi di accumulo devono essere almeno uno o più dei seguenti tipi:
- serbatoio o vasca collegato a pompe;
- serbatoio a gravità;
- riserva."

ma poi al 9.3.2.1
"Per ogni impianto è specificato un volume minimo di acqua. Questo volume deve essere
fornito da uno dei seguenti tipi:
- un serbatoio di capacità completa, con un’effettiva capacità almeno uguale al
volume d’acqua minimo specificato;
- un serbatoio di capacità ridotta (vedere punto 9.3.4) in cui il volume d’acqua richiesto
viene fornito congiuntamente dall’effettiva capacità del serbatoio e dal rincalzo
automatico."

garantendo la portata di acqua da un serbatoio all'altro, la soluzione sarebbe praticabile?
Esperienze in merito?

Grazie!
il_conte
Messaggi: 540
Iscritto il: sab ott 13, 2007 12:39

Re: Riserva idrica in più serbatoi

Messaggio da il_conte »

Io ho eseguito in passato un serbatoio composto da un "treno" di accumuli in PE collegati nella parte bassa da un tubo di generose dimensioni. Nessun problema con il comando, del resto il volume è quello. Considera che anche le grosse vasche in CA spesso sono composte da più sezioni collegate nella parte bassa.
Simone_Milano
Messaggi: 53
Iscritto il: mer nov 27, 2013 15:59

Re: Riserva idrica in più serbatoi

Messaggio da Simone_Milano »

Ciao,

anche a me in passato è capitato di verificare degli accumuli idrici distribuiti su più serbatoi.

attenzione alla buona progettazione!

1. Personalmente raccomando di prevedere uno sfiato per ogni serbatoio, al fine di evitare che in fase di avvio pompe si metta in depressione il serbatoio.

2. verifica bene il volume di accumulo netto;

3. verifica bene l' NSPH delle pompe e la velocità in aspirazione delle pompe;

4. In generale, salvo quando necessario (come mi sembra di capire sia il tuo) la UNI TR 11438 raccomanda di evitare il più possibile la suddivisione dell'accumulo su più riserve. raccomanda di ingegnerizzare il sistema per assicurare la continuità e l'affidabilità dell'alimentazione.

buon lavoro!
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Riserva idrica in più serbatoi

Messaggio da Terminus »

Confermo quanto sopra.
L'attenzione va posta ai tronchetti di connessione tra i vari serbatoi che devono avere diametri adeguati per avere portate di riequilibrio pari almeno a quelle di funzionamento delle pompe con adeguato coefficiente di sicurezza, oltre che tronchetti di connessione al di sopra del livello massimo.
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Riserva idrica in più serbatoi

Messaggio da fireprog »

a tutto quanto indicato sopra, correttamente da Fine di stella e Simone, aggiungerei la corretta intercettazione da effettuare sui sebatoi per mettere l'esclusione del singolo in caso di necessità. Ricordatevi che dovete calcolare la portata di "equilibrio" dei vasi in modo che lo svuotamento avvenga mantenendo il livello pressochè omogeneo.
si consiglia fortissimamente in caso di alimentazione superiore di collegare singolarmente le pompe ad un serbatoio e mettere gli altri in serie sullo stesso. Una realizzazione con i serbatoi in parallelo costringerebbe, di fatto, ad avere una aspirazione delle pompe "collettorata", cosa da evitare.
phoebe
Messaggi: 1
Iscritto il: ven giu 16, 2017 16:06

Re: Riserva idrica in più serbatoi

Messaggio da phoebe »

Salve
sono nuova del settore vorrei porvi questa domanda: nel caso la riserva idrica sia suddivisa su 2 serbatoi collegati separatamente alle pompe (principale e pilota) come devo dimensionare la riserva?
la mia rete è composta da idranti uni 45, il livello di pericolosità è 2 pertanto la riserva idrica dovrà avere capacità 21,6 mc, questo valore è complessivo (di entrambi i serbatoi) oppure ogni serbatoio deve garantire 21,6 mc?
grazie
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Riserva idrica in più serbatoi

Messaggio da fireprog »

Nome poetico ma ...signora o signorina rivedi il calcolo poichè 21,6 è il "conto della serva" e la tua riserva idrica dovrà essere, magari di poco, sicuramente superiore, e poi la capacità è complessiva

ricordo poi a tutti , ach questa è consulenza ma tanto è ormai... che se volete esser sicuri di avere anche l'appiglio normativo (che ha una sua ragione tecnico/dimensionale) di utilizzare un certo prospetto della 12845 per il dimensionamento delle connessioni
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Riserva idrica in più serbatoi

Messaggio da Terminus »

La pilota non la considerare.
La pompa di servizio deve poter attingere all'intero volume di acqua correttamente dimensionato (vale ovviamente quanto detto da fireprog).
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Riserva idrica in più serbatoi

Messaggio da fireprog »

Quindi nel tuo caso il collegamento tra i serbatoi dovrà essesre almeno DN 200 o te lo calcoli con la formulina
D maggiore uguale 21,68 moltiplicato Q 0,357
Rispondi