Salve a tutti,
ho un locale compartimentato (EI 120) in cui la ditta metalmeccanica vorrebbe stoccare gli oli lubrificanti ( max 9m3).
Come detto il locale è compartimentato, ci sono le soglie, accesso da esterno e pure i bacini di contenimento.
Nel DM del '34 non trovo ( magari non ho cercato bene ) se per i liquidi tip C seve una ventilazione del locale stesso oppure sta sctitto in qualche circolare.
Il buon senso mi dice che sarebbe opportuno dare un minimo di ventilazione permanente verso l'esterno ma come al solito il titolare mi chiede se è obbligatorio.
Qulacuno ne sa di più ?
Grazie.
Deposito oli - Ventilazione
Moderatore: Edilclima
Re: Deposito oli - Ventilazione
io mi rifarei a quanto indicato nel DM 03/08/2015 paragrafo S.8.5.3 tabella S.8-4
Re: Deposito oli - Ventilazione
Grazie di avermi ricordato la tab.S8-4.
Certo che per un locale relativamente piccolo ( 35m2 ) ma un carico d'incendio qf molto elevato ( 9m3 di olio ) viene un bel buco nella parete.
Parlerò con il tecnico VV.F. per vedere se non applicando il DM 2015 posso limitarmi ad 1/40 di ventilazione.
Certo che per un locale relativamente piccolo ( 35m2 ) ma un carico d'incendio qf molto elevato ( 9m3 di olio ) viene un bel buco nella parete.
Parlerò con il tecnico VV.F. per vedere se non applicando il DM 2015 posso limitarmi ad 1/40 di ventilazione.
Re: Deposito oli - Ventilazione
teoricamente, l'RTO non è applicabile per l'attività 12, quindi il funzionario non potrebbe chiederne l'applicazione.
è anche vero che alcune direzioni regionali (ho in mente la toscana) hanno chiaramente dichiarato di poterlo utilizzare come riferimento per le deroghe alle RTV anche se in teoria non sarebbe applicabile...
è anche vero che alcune direzioni regionali (ho in mente la toscana) hanno chiaramente dichiarato di poterlo utilizzare come riferimento per le deroghe alle RTV anche se in teoria non sarebbe applicabile...