Buongiorno,
alcuni colleghi fanno installare i ventilatori dei filtri a servizio di autorimesse con oltre 40 posti auto in modo che l'aria da immettere nel locale sia prelevata direttamente dal vano scale da proteggere.
Ciò significa che il condotto che preleva l'aria è costituito da un brevissimo tratto.
Cosa ne pensate?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: filtro per autorimessa

Messaggio da Terminus »

Che la cosa andrebbe studiata per bene.
Gli americani con le NFPA sono molto più avanti in questo settore.
Occorrerebbe verificare per esempio che la depressione creata sul vano scale non possa favorire l'ingresso dei prodotti di combustione da altre parti.