Fotovoltaico su copertura in ferro

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

Un'azienda ha montato sul suo tetto piano un telaio in ferro inclinato a 30°; sul telaio è stata posizionata una lamiera
(priva di alcun materiale isolante) e sopra il fv.

Ritengo di essere nel caso A dei chiarimenti della guida FV -> installazione su struttura incombustibile,

per la propagazione dovrei essere a posto.....

Che cosa ne pensate?
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

se non è così devo fare scoperchiare 10000 mq di pannelli .... :oops: :cry:
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da Ronin »

Per struttura si intende un elemento strutturale della copertura non il sostegno.
Il tetto piano com'è fatto?
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

Il tetto è costituito da:
- travi principali di campata e di bordo in CAP a T e L
- tegoli IMAGO in CAP
- fra i tegoli lastrine piane in cls

La lamiera grecata cura che poggia sulle lastrine è stata sostituita da un intelaiatura in ferro a formare uno shed inclinato

se riesco posto disegno....
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

Ho l'elemento in cls piano e spora la coientazione in polistirene 8 cm....
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

https://www.google.it/search?q=fotovolt ... PSDcWIM%3A

Ho messo il link di un'immagine presa da Google.... è molto simile al mio caso, sulla parte curva hanno realizzato una
struttura a shed incombustibile
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

sotto la parte curva a circa 0,5 m c'è la lastrina piana in ca con l'isolante sopra...
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da Ronin »

Secondo me la struttura incombustibile e' semmai lo strato in cls della copertura.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

però sopra ho dell'isolante + l'impermeabilizzazione....
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da Ronin »

I quali però non sono elementi strutturali della copertura. Di solito il comando condivide questo approccio (in fin dei conti con uno strato ei30 incombustibile sei a posto; perché non dovrebbe essere così se la copertura questo strato ce lo ha già dentro?)
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

si hai ragione.....
ma poi mi chiedevo... per gli impianti preesistenti devo farmi tutte ste pippe di analisi del rischio (distanza da EFC, distanza da compartimentazioni, sottostanti ecc..): ma per la Guida sugli impianti fotovoltaici 2012 non valeva questo:

Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell'entrata in vigore della presente guida ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.
In generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche di cui al precedente paragrafo.


:?:
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da Ronin »

La risposta per me sta nella differenza tra forma e sostanza. Il fuoco non la sa, la data di entrata in vigore della circolare, quindi quando si esegue la valutazione del rischio e' bene farsi domande sostanziali e non formali.
La domanda che ci si farà se capita qualcosa sarà infatti: Il livello di rischio era stato adeguatamente valutato e ragionevolmente contenuto? Indipendentemente dalle ragioni formali
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

Hai perfettamente ragione... non nascondo che in alcuni casi sto cercando escamotage leciti per
chiudere qualche pratica....

sappiamo però che il legislatore ci da delle indicazioni sulla base di una sua valutazione del rischio e generalmente
il bravo "ragioniere antincendio" cerca di stare, salvi casi di FSE, nei binari tracciati dal legislatore.

a me piacerebbe capire se il mio caso è coperto dalla valutazione che il legislatore ha fatto scrivendo quanto esposto

Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell'entrata in vigore della presente guida ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.
In generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche di cui al precedente paragrafo.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

Scusate ma nessuno di voi per gli impianti FV si limita a rispettare tale prescrizione?


Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell'entrata in vigore della presente guida ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.
In generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche di cui al precedente paragrafo.
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da Ronin »

Si sa che la gente da buoni consigli, se non può più dare il cattivo esempio :mrgreen:
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da lbasa »

Scusate ma nessuno di voi per gli impianti FV si limita a rispettare tale prescrizione? ...
La prima versione della guida Cei 82-25 (2008) non aveva a disposizione le circolari VVF, e proponeva un generico paragrafo all'interno del sezionamento:
"... In impianti fotovoltaici, il dispositivo di emergenza dovrebbe comandare almeno l’apertura del circuito di ingresso e di quello di uscita dell’inverter. "
Nota il "dovrebbe".
Poi sono venute le circolari; e la 82-25 è stata revisionata a fine 2010 )variata nel 2012), introducendo uno specifico paragrafo sulle installazioni in attività soggette, con la prescrizione:
"... deve essere previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico, azionabile da comando remoto, ubicato in posizione segnalata ed accessibile, in modo da mettere in sicurezza ogni parte dell’impianto elettrico all’interno del compartimento antincendio, anche nei confronti del generatore fotovoltaico.
...
La parte del generatore FV a monte di tale dispositivo di sezionamento deve essere esterna ai compartimenti antincendio, oppure interna ma ubicata in apposito vano tecnico con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco; ...
"
Cioè (prescrizione) sezionamento o a monte o a valle dell'inverter (nella versione italiana nemmeno entrambe).

Quindi la risposta sarebbe: dipende dalla data di installazione.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da christian619 »

lbasa ha scritto:
Scusate ma nessuno di voi per gli impianti FV si limita a rispettare tale prescrizione? ...
La prima versione della guida Cei 82-25 (2008) non aveva a disposizione le circolari VVF, e proponeva un generico paragrafo all'interno del sezionamento:
"... In impianti fotovoltaici, il dispositivo di emergenza dovrebbe comandare almeno l’apertura del circuito di ingresso e di quello di uscita dell’inverter. "
Nota il "dovrebbe".
Poi sono venute le circolari; e la 82-25 è stata revisionata a fine 2010 )variata nel 2012), introducendo uno specifico paragrafo sulle installazioni in attività soggette, con la prescrizione:
"... deve essere previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico, azionabile da comando remoto, ubicato in posizione segnalata ed accessibile, in modo da mettere in sicurezza ogni parte dell’impianto elettrico all’interno del compartimento antincendio, anche nei confronti del generatore fotovoltaico.
...
La parte del generatore FV a monte di tale dispositivo di sezionamento deve essere esterna ai compartimenti antincendio, oppure interna ma ubicata in apposito vano tecnico con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco; ...
"
Cioè (prescrizione) sezionamento o a monte o a valle dell'inverter (nella versione italiana nemmeno entrambe).

Quindi la risposta sarebbe: dipende dalla data di installazione.

Concordo con te. Avrò:
1 - cavi esterni in cc a vista segnalati (non sezionabili)
2 - cavi interni in cc casserati EI120 (non sezionabili)
3 - cavi interni in ca a vista sezionabili

L'impianto è dotato di dico datata 2009 quindi intenderei sfruttare la circolare assicurando solo
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche di cui al precedente paragrafo.
msg_ssm_69
Messaggi: 10
Iscritto il: mar giu 06, 2017 10:52

Fotovoltaico su copertura con Pannelli Sandwich

Messaggio da msg_ssm_69 »

Non so proprio cosa inventarmi:
Fotovoltaico su copertura con Pannelli Sandwich messo in servizio a fine 2012 in un capannone prima non soggetto a controllo VV.F. . Ora il nuovo proprietario è soggetto... !!!
:oops: :oops: :oops:
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da Ronin »

when everything else fails... concorda con il comando :(
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Fotovoltaico su copertura in ferro

Messaggio da lbasa »

E fatti aiutare dalle persone giuste in comando:

Immagine
Rispondi