E' una domanda di carattere generale, più che riferita ad un caso specifico.
Il comando di emergenza è in genere imposto per le attività soggette ai controlli. Secondo voi l'obbligo va esteso anche alle attività non soggette ma trattate nelle RTV? La situazione non è chiara... Se non erro nelle scuole tipo 0 (non soggette ma con RTV) il comando si può evitare... Invece in una CT da 100 kW (non soggetta ma con RTV) lo mettiamo...
Che ne pensate?
COMANDO EMERGENZA ELETTRICO: SOLO NELLE ATTIVITA' SOGGETTE O IN TUTTE QUELLE CON RTV?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: dom apr 24, 2016 09:01
- Contatta:
Re: COMANDO EMERGENZA ELETTRICO: SOLO NELLE ATTIVITA' SOGGETTE O IN TUTTE QUELLE CON RTV?
Il pulsante sgancio deve essere prevista per tutte le attività a soggette a controllo prevenzione incendi facenti parte del DPR 151/11 e per tutte le attività normate da una RTV anche se non rientrano tra quelle soggette (Es. Centrale Termica alim. gas natuarale pot. maggiore di 35 kW ma inferiore a 116 kW).
Gaetano Trovato
Ingegnere Termotecnico - Tecnico Antincendio
Titolare di Studio Tecnico Trovato - Milano
http://www.studiotermotecnicotrovato.it/
Ingegnere Termotecnico - Tecnico Antincendio
Titolare di Studio Tecnico Trovato - Milano
http://www.studiotermotecnicotrovato.it/
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: COMANDO EMERGENZA ELETTRICO: SOLO NELLE ATTIVITA' SOGGETTE O IN TUTTE QUELLE CON RTV?
Eppure non sembra così. Leggi questa risposta su rivista (autorevole e specializzata su impianti elettrici) al riguardo di scuole di tipo 0, è una scansione della pagina https://postimg.org/image/7wcudbrch
Re: COMANDO EMERGENZA ELETTRICO: SOLO NELLE ATTIVITA' SOGGETTE O IN TUTTE QUELLE CON RTV?
Non tutte le RTV lo prevedono sempre e comunque, come avete detto il DM scuole non lo richiede per le scuole di tipo 0, mentre il DM gas lo richiede per tutte le CT (ed il DM si applica da 35kW in su).
Avendo una RTV, questa va rispettata, anche se non si è soggetti a controllo VVF ai sensi del DPR 151/11, come vanno sempre rispettate le norme CEI di riferimento.
Avendo una RTV, questa va rispettata, anche se non si è soggetti a controllo VVF ai sensi del DPR 151/11, come vanno sempre rispettate le norme CEI di riferimento.