Buongiorno,
che voi sappiate, in deroga alla norma, i VVF autorizzano sistemi di apertura automatica delle finestre nei Filtri a Prova di Fumo per l'aerazione degli stessi, collegati all'impianto di rivelazione ed allarme antincendio?
Sistemi automatici di apertura finestre in FPF
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 210
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Sistemi automatici di apertura finestre in FPF
La cosa è fattibile.
-
- Messaggi: 210
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Sistemi automatici di apertura finestre in FPF
Ok, grazie per la risposta...ma bisogna chiedere preventiva autorizzazione ai VVF ovviamente, vero?
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: dom apr 24, 2016 09:01
- Contatta:
Re: Sistemi automatici di apertura finestre in FPF
Ritengo che il caso che citi non rientra tra le deroghe in via generale. Quindi esame progetto presso il comando regionale di competenza.
Immagino che la tua proposta sia dovuta al fatto che filtro non sia aerato naturalmente. Ma, in tale caso, siamo sicuri l'azione che tu vuoi intraprendere sia effettivamente compensativa? un FPF non può sostituire una superficie di aerazione permanente né tanto meno può rappresentare, evidentemente, una azione compensativa.
Immagino che la tua proposta sia dovuta al fatto che filtro non sia aerato naturalmente. Ma, in tale caso, siamo sicuri l'azione che tu vuoi intraprendere sia effettivamente compensativa? un FPF non può sostituire una superficie di aerazione permanente né tanto meno può rappresentare, evidentemente, una azione compensativa.
Gaetano Trovato
Ingegnere Termotecnico - Tecnico Antincendio
Titolare di Studio Tecnico Trovato - Milano
http://www.studiotermotecnicotrovato.it/
Ingegnere Termotecnico - Tecnico Antincendio
Titolare di Studio Tecnico Trovato - Milano
http://www.studiotermotecnicotrovato.it/
Re: Sistemi automatici di apertura finestre in FPF
La cosa è già prevista anche dalla RTO, come possibilità "di base".
Nel caso di attività dotata di RTV, quasi sicuramente occorrerà una deroga ufficiale, mentre nel caso di attività non normate, sarà tutto affidato alla VDR ed al sistema di gestione delle emergenze adottato.
Nel caso di attività dotata di RTV, quasi sicuramente occorrerà una deroga ufficiale, mentre nel caso di attività non normate, sarà tutto affidato alla VDR ed al sistema di gestione delle emergenze adottato.