Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Messaggio da Marzio »

Buongiorno a tutti,
mi trovo alla prese con l'adeguamento antincendio di un attività autorimessa ad uso condominiale, a differenza della maggior parte degli edifici in questo caso l'autorimessa non si trova al di sotto dell'edificio, ma bensì al disotto di un cortile e quindi il solaio in predalles confina con l'esterno.
L'autorimessa ha struttura portante con travi e pilastri in c.a. che provvederò a rivestire in quanto non raggiungono il requisito R90.
Per quanto riguarda il solaio in predalles non essendo una struttura di compartimentazione lo considero come struttura portante e quindi verifico la rispondenza al R90?
Mi ha messo il dubbio un collega dicendomi che la struttura portante è data da travi e pilastri, ma il solaio in predalles non fa parte della struttura portante?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Messaggio da Terminus »

Devi certificarlo R90.
I solai sono destinati a portare carichi esterni, oltre al loro peso.
Ricorda lo scopo di tale certificazione.
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Messaggio da Marzio »

Esatto proprio come pensavo, grazie Terminus.
Visto la tua esperienza ne approfitto per chiederti un consiglio, visto che devo rispettare il requisito R e non REI posso eseguire una valutazione secondo DM 16/02/2007 per solai in lastra con alleggerimento verificando H = 240 e a = 35, nel caso non risultasse soddisfatto lo spessore del copriferro, come purtroppo immagino), che intervento mi consigli di adottare per tenere contenuti i costi?
Sempre che tu possa rispondermi, per il momento grazie in anticipo.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Messaggio da Terminus »

Attenzione che il predalle è precompresso.
Se non soddisfi la tabella, puoi provare con una verifica analitica.
Se poi non rientri neanche con quella, devi proteggere l'intradosso, con un intonaco protettivo a spruzzo.
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Messaggio da fred2000 »

Le cosidette "predalles" che non sono altro che lastre in c.a. larghe 120cm con spessore che vai dai 3 ai 5,6,7,8... cm sormontati da lastre in polistirene intervallate da fascie piene in cls (nervature ).
Raramente sono armate con trefoli precompressi ( ne faceva una versione la ormai defunta RDB ) quindi, salvo casi particolari, non serve la maggiorazione di 15mm per il copriferro.
In alcuni casi le armature utili per la flessione sono poste sopra la lastra di base proprio per garantire un maggiore coriferro.
Nel dubbio vale la pena fare un indagine ( bucando la lastra ) in prossimità delle nervature per vedere quant'è il copriferro prima di spendere per rivestimenti vari.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Messaggio da Terminus »

Ci sono lastre tralicciate, spesso non precompresse, ma anche in cap (http://www.lastrepredalle.it/)
Poi ci sono le lastre nervate in cap (http://www.icbsrl.com/lastre_predalles.php)
Quindi prima di firmare certificazioni tabellari occorre come minimo verificare con cosa si ha realmente a che fare.
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Messaggio da Marzio »

Intanto grazie per le risposte.
Confermo che non sono precompresse, per cui valuterò tramite sondaggio lo spessore della lastra e poi agirò di conseguenza.