capannone e aerotermi a gas

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nuvola bianca
Messaggi: 154
Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23

capannone e aerotermi a gas

Messaggio da nuvola bianca » mar nov 08, 2016 16:12

Buongiorno a tutti, in un capannone, non soggetto a controllo per il tipo di attività, sono installati vari generatori di aria calda a gas metano. La potenzialità globale supera i 116 kw, per cui devo fare una scia (A) per l'attività 74. Come vi comportate in merito alle strutture? In pratica il capannone deve essere considerato come un'enorme centrale termica? E i lucernari, le finestre a nastro, i portoni di ingresso, come sono considerati? In pratica è come se avessi una centrale termica con presenza di persone. La norma non è chiara in questo senso: faccio riferimento solo alla parete alla quale sono addossati gli aerotermi a gas e alle superfici di aerazione, ma non considero il capannone come una centrale termica, giusto? Altrimenti dovrei avere un capannone con strutture REI 120, che nel mio caso non ho. Grazie, saluti a tutti
nuvola bianca

glc_1912
Messaggi: 148
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Re: capannone e aerotermi a gas

Messaggio da glc_1912 » mar nov 08, 2016 17:17

imho applichi il capitolo 4.1 (caratteristiche comuni), che non richiede le caratteristiche strutturali.
è evidente che un capannone con degli aerotermi non è un "locale di installazione di apparecchi per la climatizzazione destinato esclusivamente agli impianti termici", quindi il punto 4.2 non è applicabile.
e poi hai il 4.5.2, per i generatori di aria calda in locali destinati ad altra attività, per le caratteristiche delle pareti di installazione.

nuvola bianca
Messaggi: 154
Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23

Re: capannone e aerotermi a gas

Messaggio da nuvola bianca » mar nov 08, 2016 17:23

grazie, l'avevo immaginata anche io così, ma avere un altro parere uguale è confortante :D :D grazie
nuvola bianca

Ronin
Messaggi: 3500
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: capannone e aerotermi a gas

Messaggio da Ronin » mar nov 08, 2016 20:53

Di solito i generatori si montano all'esterno in modo che le potenzialità non si sommano e si sta sotto soglia

nuvola bianca
Messaggi: 154
Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23

Re: capannone e aerotermi a gas

Messaggio da nuvola bianca » mar nov 08, 2016 21:53

purtroppo è una situazione esistente da sanare :( :(
nuvola bianca

Gaetano Trovato
Messaggi: 18
Iscritto il: dom apr 24, 2016 09:01
Contatta:

Re: capannone e aerotermi a gas

Messaggio da Gaetano Trovato » mer nov 09, 2016 08:04

Confermo il rispetto delle disposizioni comuni trattate all'art. 4.1. del DM 12 04 1996.
Per quanto riguarda le specifiche tecniche da rispettare, nel caso di sistemi di riscaldamento dell'aria con scambio diretto, si sede fare riferimento all'art. 4.5. Non ha senso considerare gli ambienti come se fosse un unico locale "centrale termica".
Per quanto riguarda l'impianto di adduzione gas e scarico combusti, essendo la pot. termica nominale dell'impianto > 35 kW, si deve fare riferimento alla norma UNI 11528.
Gaetano Trovato
Ingegnere Termotecnico - Tecnico Antincendio
Titolare di Studio Tecnico Trovato - Milano
http://www.studiotermotecnicotrovato.it/

Rispondi