Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tgb79
Messaggi: 36
Iscritto il: mar apr 07, 2009 18:14

Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da tgb79 »

Salve a tutti.

Stiamo realizzando presso un ns. cliente gli impianti di una villa presso il comune di Roma. La caldaia a servizio della centrale termica ha una potenza al focolare di 50 kW ed è installato un piano cottura da circa 15 kW totali. L'immobile ha un altezza complessiva, dal piano seminterrato, di circa 11 mt.
Il cliente mi rappresentava tramite il Direttore di Lavori la necessità di avere il nulla osta per tale centrale.
Secondo il mio parere questo edificio non è soggetto a nessuna normativa applicabile in materia antincendio (D.M. 16 maggio 1987 n. 246 o DM 20/12/2012) se non quella applicabile agli impianti (DM 37 del 2008).
Secondo il loro parere essendo la potenza della centrale superiore ai 35 kW è necessario il nulla osta (anche non essendo un attività produttiva) il che comporterebbe anche una serie di adempimenti impiantistici ed edili (il cliente dice che ha un "amico" che gli ha detto che và fatto).
Chiedo il Vs. parere in merito e se secondo Voi è opportuno rivolgere tale domanda anche ai VV.FF.
Grazie mille a tutti.
Ronin
Messaggi: 6223
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da Ronin »

Mettete caldaia e piano cottura in due locali diversi così non si sommano le potenze.
In ogni caso fino a 115 sei soggetto solo al rispetto del dm e non alla pratica.
tgb79
Messaggi: 36
Iscritto il: mar apr 07, 2009 18:14

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da tgb79 »

Infatti sono allocati in due piani diversi. Quindi và solo rispettato il DM 37?
valerio188
Messaggi: 27
Iscritto il: gio set 05, 2013 15:29

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da valerio188 »

Avendo una portata termica >35kW devi comunque rispettare le disposizioni dettate dalla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti termici (D.M. 12 aprile 1996) ma non superando i 116kW non sei soggetto al controllo dei vigli del fuoco per cui non dovrai fare alcuna pratica (SCIA).
tgb79
Messaggi: 36
Iscritto il: mar apr 07, 2009 18:14

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da tgb79 »

Concordo. E' il direttore dei lavori che insiste sul null'osta dei VV.FF.
Grazie mille per il vs. aiuto
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da fred2000 »

Dalle mie parti i Comuni chiedono ( in particolare per il produttivo ) una "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ " in cui il progettista dichiara che l'immobile non è soggetto a controllo VV.F. in base al DPR 151 e che comunque verranno rispettate le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
Fatto ciò non pretendono altro.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da grifo68 »

già il fatto che il DL parli di "Nulla Osta" dei VVF lascia presumere che non sia ferratissimo nel merito... :roll: l'unico caso in cui per una caldaia < 116 kW si interpellano i VVF è nel caso in cui si debba chiedere una deroga, ma se il DM 12/04/96 è rispettato non vedo il motivo per cui qualcuno chieda ulteriori precisazioni... almeno in questo caso direi che è tutto talmente chiaro che non dovrebbero esserci interpretazioni.
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da Tom Bishop »

Concordo con chi mi ha preceduto che basta rispettare il DM 12/04/96. Ti serve quindi una centrale termica dedicata al generatore da 50kW, a meno che questo non sia installato all'esterno. Va anche detto che gli apparecchi di cottura non vanno sommati. Non cambia nulla in questo caso, ma va detto. Lo dice il DM.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da Tom Bishop »

Ronin ha scritto:Mettete caldaia e piano cottura in due locali diversi così non si sommano le potenze.
Non si sommano in ogni caso


Immagine
Tom Bishop
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da grifo68 »

Tom Bishop ha scritto:
Ronin ha scritto:Mettete caldaia e piano cottura in due locali diversi così non si sommano le potenze.
Non si sommano in ogni caso


Immagine
vero, ma quello specifico paragrafo è stato introdotto per caldaia<35 kw + cucina nello stesso locale (la cucina dell'appartamento per l'appunto) onde evitare che un ambiente con caldaia 30 kW e cucina 10 kW diventasse una CT con tutte le problematiche di resistenza al fuoco delle strutture, di esclusività dei locali e di aerazione... nel caso in cui la caldaia sia già da sola >35 kW questa comunque deve stare in locale esclusivo in cui (vado a memoria, potrei sbagliare) un piano di cottura non può neanche starci... cioè siamo nella famosa definizione di "extradomestico" di cui alla 11528
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da Tom Bishop »

Si, certo Grifo68. L'ho scritto nel post appena prima. Volevo solo fare presente che c'è anche questo passaggio nel Decreto.
Tom Bishop
tgb79
Messaggi: 36
Iscritto il: mar apr 07, 2009 18:14

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Messaggio da tgb79 »

Grazie a tutti per le puntuali e precise risposte. Fortunatamente sono riuscito a "convincere" il cliente e la DL e pertanto effetueremo semplicemente una dichiarazione di rispette relativo il DM del '96.
Grazie mille