Marcatura CE porte tagliafuoco e tagliafumo, si parte solo per portoni e porte esterne.

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
chemolli
Messaggi: 54
Iscritto il: sab dic 13, 2014 10:02
Località: Arco (TN)
Contatta:

Marcatura CE porte tagliafuoco e tagliafumo, si parte solo per portoni e porte esterne.

Messaggio da chemolli »

Pubblicata il 28.10 in gazzetta ufficiale europea una rettifica all’entrata in vigore della Marcatura CE porte tagliafuoco e tagliafumo, parte per portoni industriali e porte esterne dal primo novembre 2016 con coesistenza 3 anni. Non è applicabile per porte interne non avendo lo standard di prodotto.

La nota integrativa indicata in OJEU è la seguente:

“La norma EN 16034:2014 si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241-1:2003+A2:2016 o insieme alla norma EN 14351-1:2006+A2:2016″

Le due norme del 2016 sopra citate sono state ri-pubblicate pochi giorni fa, epurando possibili riferimenti al fatto che non riguardassero porte tagliafuoco e tagliafumo.

La prEN14351-2 (porte interne) torna in commissione con osservazioni da 4 paesi, non è possibile stimare quando diventerà norma. Si stimano tempi lunghi.

Ora per chiarire il quadro, in Italia:

– porte interne resistenti al fuoco: con omologazione ministeriale;
– porte interne resistenti al fumo: con rapporto di classificazione Sa o Sm;
– porte interne resistenti al fuoco e al fumo: con omologazione ministeriale e con rapporto di classificazione Sa o Sm;
– porte esterne o portoni resistenti al fuoco: con omologazione ministeriale o marcatura CE (obbligatoria dal 01.11.2019);
– porte esterne o portoni resistenti al fumo: con rapporto di classificazione Sa o Sm o marcatura CE (obbligatoria dal 01.11.2019);
– porte esterne o portoni resistenti al fuoco e al fumo: con omologazione ministeriale e con rapporto di classificazione Sa o Sm oppure con marcatura CE (obbligatoria dal 01.11.2019).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Eros Chemolli - ​​CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
Rispondi