autorimessa di n°7 autoveicoli

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

autorimessa di n°7 autoveicoli

Messaggio da etec83 »

Ma possibile che non si possa avere alcuna comunicazione con locali adibiti a deposito?
Le pareti di comunicazione e le porte hanno tutte resistenza al fuoco pari a EI 60.

C'è qualche scappatoia, cioè andare in deroga per una cosa del genere mi pare veramente ridicolo.
Terminus
Messaggi: 12660
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: autorimessa di n°7 autoveicoli

Messaggio da Terminus »

Comunicazioni con locali cantine (quindi a basso rischio di incendio) sono previste.
I depositi sarebbero qualcos'altro.
Porter
Messaggi: 27
Iscritto il: ven set 02, 2016 12:40

Re: autorimessa di n°7 autoveicoli

Messaggio da Porter »

Con la nuova bozza di RTV potresti avere aree destinate a deposito fino a 1200 MJ/mq, ma devono costituire compartimento autonomo e devi rispettare anche tutte le altre prescrizioni, non so se ti conviene.
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: autorimessa di n°7 autoveicoli

Messaggio da etec83 »

Terminus ha scritto:Comunicazioni con locali cantine (quindi a basso rischio di incendio) sono previste.
I depositi sarebbero qualcos'altro.
Sì, ma cosa mi definisce se è cantina o deposito?
Terminus
Messaggi: 12660
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: autorimessa di n°7 autoveicoli

Messaggio da Terminus »

piccole dimensioni, abbinamento catastale ad un appartamento civile abitazione, ovviamente niente infiammabili.....