Water Mist: elettropompe con inverter da gruppo elettrogeno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Simone_Milano
Messaggi: 53
Iscritto il: mer nov 27, 2013 15:59

Water Mist: elettropompe con inverter da gruppo elettrogeno

Messaggio da Simone_Milano »

Buongiorno a tutti,

vorrei confrontarmi con voi su un tema un pò di nicchia.

Per un progetto a Milano il consulente VVF ha richiesto un impianto di spegnimento automatico ad acqua nebulizzata.

Mi sto confrontando con alcuni fornitori sui gruppi di pompaggio che, a detta loro, possono essere costituiti da elettropompe con inverter ed alimentazione da gruppo elettrogeno (in sostanza qualcosa di completamente diverso rispetto a gruppi di pompaggio idranti e Sprinkler).

Nella norma water mist, la CEN/TS 14972 (meno strutturata rispetto alla EN 12845):
- richiede una derivazione a monte dell'interruttore generale;
- per "life-safety application" considera accettabile avere 1 pompa + 1 pompa di riserva e 1 o 2 serbatoi di accumulo idrico;
- non ho trovato riferimenti a inverter o alimentazioni da gruppo elettrogeno;

qualcuno di voi ha avuto esperienze simili o sa darmi qualche riferimento?
grazie
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Water Mist: elettropompe con inverter da gruppo elettrogeno

Messaggio da Terminus »

Prova a leggere la NFPA 750, oppure la corrispondente guida FM
Rispondi