Ho due attività nello stesso edificio, una a piano terra e l'altra a primo piano.
Per quella a primo piano è stata già presentata SCIA con relativo CERT REI includendo in questi le travi, i pilastri e il solaio di separazione con il piano terra (verifica analitica).
ora bisogna presentare SCIA per attività del piano terra. Il mio dubbio è...nel CERT REI devo riportare di nuovo travi, pilastri e solaio (sono gli stessi!) che sono già inclusi nel CERT REI relativo all'attività del piano primo?
Grazie!
Attività sovrastante CERT REI
Moderatore: Edilclima
Re: Attività sovrastante CERT REI
In allegato al CERT.REI avresti dovuto allegare una planimetria/sezione con precisazione delle strutture o parti di esse certificate.
Sei sicuro che i pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro ? Non è detto.
Il solaio lo hai certificato per fuoco all'estradosso o all'intradosso ?
Sei sicuro che i pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro ? Non è detto.
Il solaio lo hai certificato per fuoco all'estradosso o all'intradosso ?
Re: Attività sovrastante CERT REI
Grazie sei stato chiaro e utile, faccio qualche verifica...Terminus ha scritto:In allegato al CERT.REI avresti dovuto allegare una planimetria/sezione con precisazione delle strutture o parti di esse certificate.
Sei sicuro che i pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro ? Non è detto.
Il solaio lo hai certificato per fuoco all'estradosso o all'intradosso ?
Re: Attività sovrastante CERT REI
Però la situazione è diversa o meglio ribaltata cioè...Terminus ha scritto:In allegato al CERT.REI avresti dovuto allegare una planimetria/sezione con precisazione delle strutture o parti di esse certificate.
Sei sicuro che i pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro ? Non è detto.
Il solaio lo hai certificato per fuoco all'estradosso o all'intradosso ?
Esiste cert rei dell'attività al piano primo con planimetria/sezione con precisazione delle strutture o parti di esse certificate.
Supponendo che pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro e che il solaio sia stato certificato nel cert rei esistente per fuoco sia all'estradosso sia all'intradosso, nel cert rei relativo all'attività al piano terra cosa si riporta?
Grazie ancora
Re: Attività sovrastante CERT REI
Se il vecchio CERT.REI. include esplicitamente anche le strutture al piano terra, lo puoi utilizzare.
Se invece queste non sono esplicitamente ricomprese (nella tavola grafica oppure nel modulo) ti tocca redigere un nuovo CERT.REI.
Se invece queste non sono esplicitamente ricomprese (nella tavola grafica oppure nel modulo) ti tocca redigere un nuovo CERT.REI.
Re: Attività sovrastante CERT REI
Supponendo di poter utilizzare il vecchio CERT REI per solaio, travi e pilastri...ora devo comunque emettere nuovo cert rei per due pareti di compartimentazione...che faccio i solai travi e pilastri non li cito proprio nel mio cert rei (includo solo le due pareti) o scrivo nelle note i riferimenti del precedente cert rei?Terminus ha scritto:Se il vecchio CERT.REI. include esplicitamente anche le strutture al piano terra, lo puoi utilizzare.
Se invece queste non sono esplicitamente ricomprese (nella tavola grafica oppure nel modulo) ti tocca redigere un nuovo CERT.REI.
Grazie
Re: Attività sovrastante CERT REI
Se trattasi di un'altra pratica, devi allegare alla tua CERT.REI quella dell'altra pratica, specificando negli elaborati grafici gli elementi certificati sull'una e sull'altra.
Altrimenti la tua pratica è priva del necessario.
Se è la stessa pratica, allora basta citare sull'elaborato grafico che la certificazione di quell'elemento, datata xx/yy/zzzz, è già nel fasciocolo.
Altrimenti la tua pratica è priva del necessario.
Se è la stessa pratica, allora basta citare sull'elaborato grafico che la certificazione di quell'elemento, datata xx/yy/zzzz, è già nel fasciocolo.
Re: Attività sovrastante CERT REI
Grazie!Terminus ha scritto:Se trattasi di un'altra pratica, devi allegare alla tua CERT.REI quella dell'altra pratica, specificando negli elaborati grafici gli elementi certificati sull'una e sull'altra.
Altrimenti la tua pratica è priva del necessario.
Se è la stessa pratica, allora basta citare sull'elaborato grafico che la certificazione di quell'elemento, datata xx/yy/zzzz, è già nel fasciocolo.