Ditemi se ho capito bene...
DM 20/12/2012 Allegato Tecnico, art. 2.1: occorre il progetto anche per un filtro in sovrapressione....giusto?
Come certificazioni finali per la SCIA occorre quindi la Dich Imp dell'installatore del sistema di ventilazione (impianto non DM 37/08), con disponibile sul posto il progetto. Corretto?
Non è possibile fare una Cert Imp...corretto?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: progetto filtro sovrapressione

Messaggio da Terminus »

La CERT.Imp. è pensata per sopperire alla mancanza del progetto (ed anche alla mancanza della dichiarazione dell'installatore), pertanto dovrebbe essere ammessa in luogo della Dich.Imp.
Almeno questo è quello che emerge dal DM 07/08/12.
D'altronde la Cert.Imp. deve essere corredata da uno schema e da una verifica funzionale (in pratica un progetto con verifica prestazionale).