Autorimesse: art. 3.4.1 Strutture dei locali

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Adriano-Enrico
Messaggi: 99
Iscritto il: ven gen 01, 2010 19:35

Autorimesse: art. 3.4.1 Strutture dei locali

Messaggio da Adriano-Enrico »

Con il DM 01.02.1986 non finiscono mai i dubbi e le interpretazioni.
Chiedo un parere sul significato del paragrafo: " I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R90".
Si possono fare le seguenti analsi:
a) se le strutture sono quelle portanti possono essere combustibili purchè R 90 ?
b) se le stutture sono di separazione con altre parti delle stesso edificio possono essere combustibili purchè R90 ?
c) se le strutture sono di separazione con locali di edifici detinati alle attività indicate 24-25 ...., possono esser combustibili purchè REI180 ?
E' ovviamente una estremizzazione, ma cosa ne pensate ?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimesse: art. 3.4.1 Strutture dei locali

Messaggio da Terminus »

a) no: le strutture portanti devono essere non combustibili
b) c) si, visto che in altri punti del DM (3.6.2) sono state specificate entrambe le caratteristiche: la non combustibilità insieme alla resistenza al fuoco.