Scusate, ma prima del 2004 cosa veniva consegnato per le porte REI in fase di rilascio CPI?
Ad oggi, essendo stato dato un diniego al rilascio del CPI nel 2010 ma non per le porte, ho un progetto approvato nel 2011, le porte non sono mai state toccate e devo andare in SCIA.
Sicuramente in passato per le porte REI sarà stato rilasciato qualcosa, o oggi devo ripresentare tutte le DICH. PROD?
Porte REI prima del 2004
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Porte REI prima del 2004
Controlla che ci sia la targhetta sulla porta e risali al Certificato di Prova
Tom Bishop
Re: Porte REI prima del 2004
Il CPI non è stato mai rilasciato, poi hai fatto una variante (ma non toccando le porte) ed ora devi chiudere con la SCIA ?
Se tale SCIA è il primo atto autorizzativo dell'attività, quelle porte è come se fossero state messe ieri.
Se tale SCIA è il primo atto autorizzativo dell'attività, quelle porte è come se fossero state messe ieri.
Re: Porte REI prima del 2004
Faccio presente che il marchio di conformità è obbligo dal 2004.
Pertanto non è detto che sia presente sulle porte in questione.
Solitamente si prende il progetto approvato e si desume da quello che le porte fossero resistenti al fuoco per quella classe. Che alla fine è ciò che dice giustamente Terminus.
Poi se erano di produttori virtuosi, magari il marchio (targhetta) era già presente, tantopiù se si trovano bolle o fatture, meglio conservarli.
Pertanto non è detto che sia presente sulle porte in questione.
Solitamente si prende il progetto approvato e si desume da quello che le porte fossero resistenti al fuoco per quella classe. Che alla fine è ciò che dice giustamente Terminus.
Poi se erano di produttori virtuosi, magari il marchio (targhetta) era già presente, tantopiù se si trovano bolle o fatture, meglio conservarli.
Eros Chemolli - CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori