Ciao a tutti,
secondo voi quanto deve essere REI un solaio di separazione tra 5 appartamenti ed un museo al piano sottostante?
Il DM 20 maggio 1992 art. considera REI 120 per confine con altra attività soggetta. E se l'altra attività non è soggetta?
Grazie
Museo e abitazione
Moderatore: Edilclima
Re: Museo e abitazione
Ma l'edificio è storico?
Re: Museo e abitazione
Quanto è l'altezza antincendio dell'edificio?
Comunque io farei una valutazione con il carico di incendio secondo il DM 09/03/2007 a questo punto, visto che non è specificato.
Comunque io farei una valutazione con il carico di incendio secondo il DM 09/03/2007 a questo punto, visto che non è specificato.