Scuola

Messaggio da ingcar »

In una scuola ho tre montanti verticali così disposte:
- una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo
- due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala

Che dite è una situazione accettabile?
Grazie
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Scuola

Messaggio da ingcar »

Nessun parere?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Scuola

Messaggio da arkanoid »

Non capisco la domanda
redigere redigere redigere
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Scuola

Messaggio da ingcar »

arkanoid ha scritto:Non capisco la domanda
In che senso?

La situazione da me descritta è ammessa da Norme, D.M. ecc.?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Scuola

Messaggio da arkanoid »

Le colonne le tiri su dove riesci. Per i passaggi ed eventuali ripristini, devi far riferimento a muri e solai REI
redigere redigere redigere
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Scuola

Messaggio da ingcar »

arkanoid ha scritto:Le colonne le tiri su dove riesci. Per i passaggi ed eventuali ripristini, devi far riferimento a muri e solai REI
Dalla risposta deduco che non hai compreso il problema...

Altri pareri?
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Scuola

Messaggio da ingcar »

ingcar ha scritto:In una scuola ho tre montanti verticali così disposte:
- una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo
- due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala

Che dite è una situazione accettabile?
Grazie
Nessun parere?

neanche Terminus?

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scuola

Messaggio da Terminus »

La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco.
Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti.
Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779.
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Scuola

Messaggio da ingcar »

Terminus ha scritto:La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco.
Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti.
Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779.
grazie mille!
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Scuola

Messaggio da ingcar »

Terminus ha scritto:La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco.
Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti.
Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779.
Mi è venuto un dubbio...quale è la definizione di montante?

il punto 7.1.6 della 10779 parla di diramazioni fino a 2 idranti...quindi se ho una tubazione che sale dall'interrato con stacchi ad un idrante al PT ed un altro al P1 non è una montante???

Lo chiedo perché se non si definiscono "montanti" allora non proteggo gli altri con cassonetti REI visto che il DM delle scuole li richiede per le colonne montanti.

Grazie
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scuola

Messaggio da Terminus »

Una definizione la trovi nella 12845.
Ma non è di molto aiuto, in quanto lo stacco del singolo idrante sarebbe già una diramazione.
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Scuola

Messaggio da ingcar »

Terminus ha scritto:La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco.
Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti.
Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779.
Ero contento della tua risposta sul montante incassato ma la UNI10779 dice che è consentita la posa incassata delle sole diramazioni e la stessa norma definisce la diramazione come tubazione a sviluppo per lo più orizzontale, quindi il mio montante incassato non va bene...che dici?
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scuola

Messaggio da Terminus »

Lo scopo della prescrizione è quello di consentire facilmente interventi manutentivi sulla rete.
La diramazione incassata deve quindi essere di limitata lunghezza. 3m in verticale per me sono più accettabili di 15m in orizzontale.
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Scuola

Messaggio da ingcar »

Terminus ha scritto:Lo scopo della prescrizione è quello di consentire facilmente interventi manutentivi sulla rete.
La diramazione incassata deve quindi essere di limitata lunghezza. 3m in verticale per me sono più accettabili di 15m in orizzontale.
Mi trovi d'accordo!
grazie