In una scuola ho tre montanti verticali così disposte:
- una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo
- due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala
Che dite è una situazione accettabile?
Grazie
- una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo
- due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala
Che dite è una situazione accettabile?
Grazie
Re: Scuola
In che senso?arkanoid ha scritto:Non capisco la domanda
La situazione da me descritta è ammessa da Norme, D.M. ecc.?
Re: Scuola
Le colonne le tiri su dove riesci. Per i passaggi ed eventuali ripristini, devi far riferimento a muri e solai REI
redigere redigere redigere
Re: Scuola
Dalla risposta deduco che non hai compreso il problema...arkanoid ha scritto:Le colonne le tiri su dove riesci. Per i passaggi ed eventuali ripristini, devi far riferimento a muri e solai REI
Altri pareri?
Re: Scuola
Nessun parere?ingcar ha scritto:In una scuola ho tre montanti verticali così disposte:
- una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo
- due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala
Che dite è una situazione accettabile?
Grazie
neanche Terminus?
Grazie.
Re: Scuola
La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco.
Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti.
Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779.
Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti.
Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779.
Re: Scuola
grazie mille!Terminus ha scritto:La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco.
Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti.
Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779.
Re: Scuola
Mi è venuto un dubbio...quale è la definizione di montante?Terminus ha scritto:La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco.
Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti.
Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779.
il punto 7.1.6 della 10779 parla di diramazioni fino a 2 idranti...quindi se ho una tubazione che sale dall'interrato con stacchi ad un idrante al PT ed un altro al P1 non è una montante???
Lo chiedo perché se non si definiscono "montanti" allora non proteggo gli altri con cassonetti REI visto che il DM delle scuole li richiede per le colonne montanti.
Grazie
Re: Scuola
Una definizione la trovi nella 12845.
Ma non è di molto aiuto, in quanto lo stacco del singolo idrante sarebbe già una diramazione.
Ma non è di molto aiuto, in quanto lo stacco del singolo idrante sarebbe già una diramazione.
Re: Scuola
Ero contento della tua risposta sul montante incassato ma la UNI10779 dice che è consentita la posa incassata delle sole diramazioni e la stessa norma definisce la diramazione come tubazione a sviluppo per lo più orizzontale, quindi il mio montante incassato non va bene...che dici?Terminus ha scritto:La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco.
Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti.
Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779.
Re: Scuola
Lo scopo della prescrizione è quello di consentire facilmente interventi manutentivi sulla rete.
La diramazione incassata deve quindi essere di limitata lunghezza. 3m in verticale per me sono più accettabili di 15m in orizzontale.
La diramazione incassata deve quindi essere di limitata lunghezza. 3m in verticale per me sono più accettabili di 15m in orizzontale.
Re: Scuola
Mi trovi d'accordo!Terminus ha scritto:Lo scopo della prescrizione è quello di consentire facilmente interventi manutentivi sulla rete.
La diramazione incassata deve quindi essere di limitata lunghezza. 3m in verticale per me sono più accettabili di 15m in orizzontale.
grazie