Continuità alimentazione idrica

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Continuità alimentazione idrica

Messaggio da ingcar »

Devo risolvere una diatriba con un collega...ma l'attestazione della continuità dell'alimentazione idrica (rilasciata da acquedotto o professionista antincendio) serve anche nel caso di alimentazione idrica singola realizzata tramite serbatoio di accumulo con una o più pompe?
Grazie
Avatar utente
LST
Messaggi: 679
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

Re: Continuità alimentazione idrica

Messaggio da LST »

Direi che se la riserva idrica è a capienza totale. ..no; se invece è a capienza ridotta con rincalzo sì.
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Continuità alimentazione idrica

Messaggio da Tom Bishop »

Quoto LST
Tom Bishop
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Continuità alimentazione idrica

Messaggio da ingcar »

La riserva è dimensionata per garantire la durata richiesta dal prospetto B.1 della UNI 10779 libello 1
Terminus
Messaggi: 12660
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Continuità alimentazione idrica

Messaggio da Terminus »

Attestazione direi proprio di no, se non c'è rincalzo.
Magari una verifica sui tempi di reintegro si.....
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Continuità alimentazione idrica

Messaggio da ingcar »

OK grazie
Rispondi