Documentazione x Scia

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Documentazione x Scia

Messaggio da Duracell20 »

Salve dovrei preparare la documentazione per uns Scia di un capannone industriale ma ho un dubbio per l'impianto idranti, volevo sapere oltre alla
Dico dell'impianto
devo chiedere anche
Omologazione e Dich. conf.delle manichette?

In sintesi per me l'elenco completo x la Scia sarebbe:
Omologazione e Dichiarazione di Conformità degli estintori
Omologazione e Dichiarazione di Conformità idranti esterni
Dichiarazione di conformità impianti elettrici
Dichiarazione di conformità impianto idranti
Dichiarazione di resistenza al fuoco della parete confinante con l'altro capannone
Prova idranti (portata e pressione)

Non mi viene in mente altro tenendo conto che è un unico compartimento e quindi privo di porte rei

Secondo voi va bene ?

Grazie
mmaarrccoo
Messaggi: 1592
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Documentazione x Scia

Messaggio da mmaarrccoo »

I documenti delle manichette potresti richiederli e conservarli nei documenti che rimangono al titolare, non mi risulta vadano consegnati al Comando nella SCIA (d'altra parte c'è già la DICO dell'impianto che sovraintende...).

Verifica che tu non debba produrre CERT.REI e DICH.PROD.
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Documentazione x Scia

Messaggio da etec83 »

Per quanto concerne l'impianto idranti, in SCIA ai vigili del fuoco devi consegnare solo la dichiarazione di conformità.
Non sapendo qual è l'oggetto della SCIA non posso sapere quale altra documentazione devi consegnare, ovviamente tutto ciò che va consegnato è indicato nel DM-07/08/2012.

Per quanto concerne invece tutta la documentazione in loco che rimane al titolare devi ovviamente avere, il progetto del nuovo impianto o della relativa modifica dell'impianto, la dichiarazione di prestazione degli idranti alla norma di prodotto, il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto idranti che se antecedente all'uscita del DM 20 dicembre 2012 deve essere redatto da un professionista antincendio, mentre se l'impianto è nuovo deve essere redatto dall'impresa installatrice.
Per quanto riguarda le manichette la documentazione da avere è o l'omologazione ministriale (principalmente per le manichette UNI 70) o il certificato di conformità CE alla norma di prodotto per gli altri tipi.
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Documentazione x Scia

Messaggio da Duracell20 »

Grazie delle risposte
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Documentazione x Scia

Messaggio da fireprog »

per le manichette uni 45 non devi produrre proprio niente essendo un componente dell'idrante a muro!!!! ma scherziamo? Ragazzi passo indietro: stiamo parlando di un prodotto CE che deve avere un D.o.P. e questo è l'idrante nel suo insieme...la manichetta avrà una sua marcatura secondo EN 14540, punto e basta. C'è solo un caso particolare ove le manichette del 45 hanno la marcatura CE ma riguarda l'ambito navale. Se si tratta di manichette UNI 70, ossia facente parte della dotazione obbligatoria per idranti sopra o sotto suolo esse sono secondo 9487 e hanno la loro marcatura, al limite fatevi dare la dichiarazione di conformità dal costruttore/importatore (ormai sono quasi tutte fatte all'estero) .....
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Documentazione x Scia

Messaggio da Duracell20 »

:wink:
Rispondi