Scala di emergenza autorimessa
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Scala di emergenza autorimessa
Ho un autorimessa interrata che ha una via di fuga al piano terra attraverso una scala in ferro
avente alzate di 18 cm e pedate di 25 cm.
Secondo voi devo applicare le regole sulle scale di sicurezza quindi non avendo una pedata conforme devo rifare la scala?
avente alzate di 18 cm e pedate di 25 cm.
Secondo voi devo applicare le regole sulle scale di sicurezza quindi non avendo una pedata conforme devo rifare la scala?
Re: Scala di emergenza autorimessa
Se hanno ridotto la pedata ed aumentato l'alzata, è sicuramente perchè non ci sono gli spazi........
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Scala di emergenza autorimessa
Riapro il post;
se un'autorimessa ha un'uscita con scala in ferro che dal piano interrato sfocia nel cortile e
questa scala non ha il classico rapporto pedate/alzate 30/17 cm è da rifare?
se un'autorimessa ha un'uscita con scala in ferro che dal piano interrato sfocia nel cortile e
questa scala non ha il classico rapporto pedate/alzate 30/17 cm è da rifare?
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Scala di emergenza autorimessa
Non ci dici i numeri di cui si parla, in via generale secondo me no, va in SCIA senza aggravio, SE alzata e pedata sono accettabili.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Scala di emergenza autorimessa
E' un'autorimessa per la quale ho il parere favorevole datato 1999
dove però le caratteristiche della scala in ferro non erano state
illustrate graficamente in modo chiaro e univico....
Sul posto mi trovo una scala in ferro con 20 cm di alzata e 20 cm di pedata....
dove però le caratteristiche della scala in ferro non erano state
illustrate graficamente in modo chiaro e univico....
Sul posto mi trovo una scala in ferro con 20 cm di alzata e 20 cm di pedata....
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Scala di emergenza autorimessa
Il regolamento edilizio comunale lo consente? Se si, per me va bene con SCIA senza aggravio.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Scala di emergenza autorimessa
Ma le SCIA senza aggravio non si fanno quando si ha già un atto
autorizzativo antincendio in essere? Ossia se ho un CPI o una SCIA e l'attività subisce modifiche
pertinenti l'antincendio ma che non comportano aggravio di rischio faccio una SCIA senza aggravio...
Qui però ho solo un parere favorevole.... non esiste aggravio rispetto a che cosa....? Secondo
me non si può....
autorizzativo antincendio in essere? Ossia se ho un CPI o una SCIA e l'attività subisce modifiche
pertinenti l'antincendio ma che non comportano aggravio di rischio faccio una SCIA senza aggravio...
Qui però ho solo un parere favorevole.... non esiste aggravio rispetto a che cosa....? Secondo
me non si può....
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Scala di emergenza autorimessa
No, la SCIA senza aggravio del rischio la puoi fare anche quando hai delle incongruenze non sostanziali di cui non c'è aggravio del rischio incendio rispetto al progetto antincendio approvato dal comando VV.F. In pratica vai a dire ai VVF che rispetto alla situazione proposta tramite l'istanza di Valutazione Progetto (che loro hanno ritenuto sicura) tu hai apportato delle modifiche, le hai valutate, e dichiari che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
In generale anche io concordo con weareblind
In generale anche io concordo con weareblind
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Scala di emergenza autorimessa
Christian ha ragione in astratto, la SCIA per modifica senza aggravio va fatta dopo un CPI / SCIA antecedenti. Ma io posso allora eseguire SCIA e 5 secondi dopo fare la 2a SCIA senza aggravio, e allora faccio diretta la SCIA con modifica senza aggravio.