Buongiorno,
ho un impianto antincendio composto da sprinkler ed idranti alimentati da un unico gruppo pompe, realizzato nel 2002 circa, quindi in conformità alla UNI 9490, UNI 9489 e UNI 10779 in vigore all'epoca.
Per quanto riguarda la manutenzione, ad oggi, se nulla è mutato, devo fare riferimento sempre alle vecchie norme?
Norme manutenzione impianti antincendio
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 208
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Norme manutenzione impianti antincendio
La domanda è più intrigante di quanto sembri.... c'è una grossa disputa a riguardo fomentata sopratutto da alcuni manutentori e/o loro associazioni che vorrebbero applicare i nuovi riferimenti normativi ai vecchi impianti. Senza argomentare troppo visto che occorrerebbero spazi e tempi lunghi la risposta è SI! Poi se si vogliono applicare i nuovi riferimenti (onerosi sopratutto riguarda l'alimentazione) nessuno potrà dire che non ci si è fatti parte diligente ma il "minimo sindacale" è l'applicazione di quanto allora vigente come regola dell'arte (regola con a quale è stato realizzato l'impianto) con il minimo di adeguamento necessario a fini dell'81/08.