DIRI Canne Fumarie

Messaggio da christian619 »

Ho una serie di centrali termiche con caldaie aventi canne fumarie sprovviste di DICO; senza di esse
non riesco a fare il collaudo antincendio.

Sono nelle condizioni di fare una DIRI... operativamente però sono perplesso... vedo solo il canale da fumo....
come faccio a dire che è "a posto"....

Suggerimenti su come affrontare la situazione spinosa?
mmaarrccoo
Messaggi: 1592
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: DIRI Canne Fumarie

Messaggio da mmaarrccoo »

Per emettere la DIRI devi fare almeno:
- videoispezione
- relazione di calcolo
- elaborato grafico

Teoricamente gli ultimi 2 punti non sarebbero strettamente richiesti dal DM 37/08 ma va da sè che rimangono indispensabili (altrimenti come fai a dire che è a a posto se non la calcoli?). Ovviamente da quanto sopra potresti accorgerti che la canna fumaria non è a posto e quindi dovrai far fare dei lavori di adeguamento (di cui l'impiantista ti rilascerà poi sua DICO).

Ciao.
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: DIRI Canne Fumarie

Messaggio da girondone »

Bel casino cmq
Senza nulla
Comenfaiba sapere il materiale x es?

Cmq concordo sul resto