certificazioni ante 2001

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

certificazioni ante 2001

Messaggio da buge »

Prima del 2001 non esistevano modelli CERT REI, REL REI, DICH POSA OPERA eccetera ma vigeva il DPR 37/1998.
Un cliene entra oggi in un capannone in cui ci sono una parete in cartongesso (25m x H 7m) e un controsoffitto in fibra (20 x 12m) entrambi REI 60 realizzati a fine 1999.

Cosa devo produrre ai VVF per la SCIA?

Il proprietario mi ha fornito una dichiarazione di corretta posa in opera del 1999 firmata dal posatore (ovviamente in carta libera non esistendo all'epoca il modello) ed il rapporto di prova del cartongesso e del controsoffitto
Era sufficiente all'epoca?
Mica posso far demolire tutto e rifarlo con materiali odierni...
Terminus
Messaggi: 12659
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: certificazioni ante 2001

Messaggio da Terminus »

Se l'attività precedente era stata autorizzata dai VVF, i quali quindi avevano verificato ed approvato le compartimentazioni, tu non le devi ricertificare.
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: certificazioni ante 2001

Messaggio da buge »

No Terminus...la attività che era prima presente aveva solo ottenuto un parere favorevole. Poi è fallita...
Come si risolve?
Terminus
Messaggi: 12659
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: certificazioni ante 2001

Messaggio da Terminus »

Fai il possibile per ritrovare i rapporti di prova di laboratorio dei prodotti installati, così da certificarli con quelli (verificando sempre la corretta posa e le condizioni attuali). Avendo il parere ante 2007 puoi utilizzare la vecchia documentazione.
Altrimenti.............. prepara i sali per il cliente....... :cry:
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: certificazioni ante 2001

Messaggio da buge »

Non so ancora se il parere era stato fornito prima del 16/2/07 o dopo.
Fosse dopo sarebbe da demolire e rifare giusto? Ma questo varrebbe anche per le strutture portanti no?...una tragedia!

Ma dimmi, perché all'epoca non seguivo pratiche VVF: è giusto ciò che dice il proprietario cioè che la certificazione del professionista fino al 2001 non era necessaria se era un elemento con rapporto di prova (valutazione sperimentale) ? O mi sta dicendo una cosa non vera?
Terminus
Messaggi: 12659
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: certificazioni ante 2001

Messaggio da Terminus »

Non è così.
Le certificazioni, come le conosciamo oggi, nascono con il DM 04/05/1998, il quale stabiliva che per la richiesta del sopralluogo e rilascio CPI, occorrevano le certificazioni REI (vedi Allegato II). Nel caso di valutazione sperimentale era sufficiente il rapporto del laboratorio, ma comunque il professionista doveva certificare la corrispondenza in opera.
Nel 2001, se non sbaglio, uscirono i modelli ministeriali, con i moduli REL.REI., CERT.REI. e Dich.Corrisp., ma l'obbligo era già in vigore.
Ma in ogni caso il succo è che all'epoca non venne richiesto il CPI, quindi qualsiasi cosa è stata posta in opera, non è mai stata verificata ed autorizzata dai VVF.
Rispondi