Prima del 2001 non esistevano modelli CERT REI, REL REI, DICH POSA OPERA eccetera ma vigeva il DPR 37/1998.
Un cliene entra oggi in un capannone in cui ci sono una parete in cartongesso (25m x H 7m) e un controsoffitto in fibra (20 x 12m) entrambi REI 60 realizzati a fine 1999.
Cosa devo produrre ai VVF per la SCIA?
Il proprietario mi ha fornito una dichiarazione di corretta posa in opera del 1999 firmata dal posatore (ovviamente in carta libera non esistendo all'epoca il modello) ed il rapporto di prova del cartongesso e del controsoffitto
Era sufficiente all'epoca?
Mica posso far demolire tutto e rifarlo con materiali odierni...
certificazioni ante 2001
Moderatore: Edilclima
Re: certificazioni ante 2001
Se l'attività precedente era stata autorizzata dai VVF, i quali quindi avevano verificato ed approvato le compartimentazioni, tu non le devi ricertificare.
Re: certificazioni ante 2001
No Terminus...la attività che era prima presente aveva solo ottenuto un parere favorevole. Poi è fallita...
Come si risolve?
Come si risolve?
Re: certificazioni ante 2001
Fai il possibile per ritrovare i rapporti di prova di laboratorio dei prodotti installati, così da certificarli con quelli (verificando sempre la corretta posa e le condizioni attuali). Avendo il parere ante 2007 puoi utilizzare la vecchia documentazione.
Altrimenti.............. prepara i sali per il cliente.......
Altrimenti.............. prepara i sali per il cliente.......
Re: certificazioni ante 2001
Non so ancora se il parere era stato fornito prima del 16/2/07 o dopo.
Fosse dopo sarebbe da demolire e rifare giusto? Ma questo varrebbe anche per le strutture portanti no?...una tragedia!
Ma dimmi, perché all'epoca non seguivo pratiche VVF: è giusto ciò che dice il proprietario cioè che la certificazione del professionista fino al 2001 non era necessaria se era un elemento con rapporto di prova (valutazione sperimentale) ? O mi sta dicendo una cosa non vera?
Fosse dopo sarebbe da demolire e rifare giusto? Ma questo varrebbe anche per le strutture portanti no?...una tragedia!
Ma dimmi, perché all'epoca non seguivo pratiche VVF: è giusto ciò che dice il proprietario cioè che la certificazione del professionista fino al 2001 non era necessaria se era un elemento con rapporto di prova (valutazione sperimentale) ? O mi sta dicendo una cosa non vera?
Re: certificazioni ante 2001
Non è così.
Le certificazioni, come le conosciamo oggi, nascono con il DM 04/05/1998, il quale stabiliva che per la richiesta del sopralluogo e rilascio CPI, occorrevano le certificazioni REI (vedi Allegato II). Nel caso di valutazione sperimentale era sufficiente il rapporto del laboratorio, ma comunque il professionista doveva certificare la corrispondenza in opera.
Nel 2001, se non sbaglio, uscirono i modelli ministeriali, con i moduli REL.REI., CERT.REI. e Dich.Corrisp., ma l'obbligo era già in vigore.
Ma in ogni caso il succo è che all'epoca non venne richiesto il CPI, quindi qualsiasi cosa è stata posta in opera, non è mai stata verificata ed autorizzata dai VVF.
Le certificazioni, come le conosciamo oggi, nascono con il DM 04/05/1998, il quale stabiliva che per la richiesta del sopralluogo e rilascio CPI, occorrevano le certificazioni REI (vedi Allegato II). Nel caso di valutazione sperimentale era sufficiente il rapporto del laboratorio, ma comunque il professionista doveva certificare la corrispondenza in opera.
Nel 2001, se non sbaglio, uscirono i modelli ministeriali, con i moduli REL.REI., CERT.REI. e Dich.Corrisp., ma l'obbligo era già in vigore.
Ma in ogni caso il succo è che all'epoca non venne richiesto il CPI, quindi qualsiasi cosa è stata posta in opera, non è mai stata verificata ed autorizzata dai VVF.