Buongiorno a Tutti,
ho la seguente situazione:
- Centrale Termica Pot. 110 kW seminterrata (alim. Gas naturale)
- Unica parete perimetrale, verso ambiente esterno, confinante con terrapieno su cui si assesta superiormente aggetto con rapporto H/D <2
- E' presente una scala che dal livello di campagna collega l'accesso interrato verso la centrale termica. In tale area il rapporto H/D è maggiore di 2 ma tuttavia non è rispettata la distanza di 3,5 sulle due dimensioni dello spazio a cielo scoperto.
Io ritengo che non la centrale termica non sia a norma in quanto non sono rispettati i seguenti punti:
- 15% perimetro attesto su spazio scoperto
- Superficie di aerazione attestata su spazio a cielo scoperto
In poche la parole non viene rispettata la definizione di spazio a cielo scoperto del D.M. 30 novembre 1983.....
Voi cosa ne pensate ?
SPAZIO SCOPERTO / BALCONE / CENTRALE TERMICA