Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2263
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Classica ct interrata a cui servono 7 m di attestazione (20% del perimetro in quanto affollamento > 0,4)
- 4 m ci sono e sono l'intercapedine di accesso ok...
- la parete verso l'esterno sarà 10 m
- possono fare 3 bocche di lupo da 1 m ?
Ossia tutta la parete verso l'esterno deve essere attestata o può avere delle attestazioni parziali?
nel mio caso la parete è fatta così':
- 4 m di intercapedine di accesso
- spalletta senza attestazione
- una bocca di lupo da 1 m
- spalletta senza attestazione
- una bocca di lupo da 1 m
- spalletta senza attestazione
- una bocca di lupo da 1 m
Totale 7 m ma non con conyinuità? E' ammesso?
- 4 m ci sono e sono l'intercapedine di accesso ok...
- la parete verso l'esterno sarà 10 m
- possono fare 3 bocche di lupo da 1 m ?
Ossia tutta la parete verso l'esterno deve essere attestata o può avere delle attestazioni parziali?
nel mio caso la parete è fatta così':
- 4 m di intercapedine di accesso
- spalletta senza attestazione
- una bocca di lupo da 1 m
- spalletta senza attestazione
- una bocca di lupo da 1 m
- spalletta senza attestazione
- una bocca di lupo da 1 m
Totale 7 m ma non con conyinuità? E' ammesso?
Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Se non ho capito male, la parete che definisci come "vs esterno" è su spazio scoperto (ovvero terrapieno, in quanto interrata). Se così fosse, puoi non fare nulla in quanto la parete verso terrapieno è già considerata su spazio scoperto (vedi circolare ministeriale)
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Oltre all'attestazione del 20% del perimetro (il terrapieno è computabile), occorre estendere le aerazioni almeno sul 70% della parete esterna.
Se le bocche di lupo sono a filo soffitto e con altezza/larghezza di almeno 50cm, allora va bene.
Se le bocche di lupo sono a filo soffitto e con altezza/larghezza di almeno 50cm, allora va bene.
-
- Messaggi: 2263
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Si intendevo spazio scoperto...
Per circolare intendevi questa?
Si ritiene pertanto che, per i locali caldaia interrati sprovvisti di parete emergente dal terrapieno, e fermo restando il rispetto del prescritto 15% minimo di attestazione lineare sul terrapieno stesso, la prescritta intercapedine può essere dimensionalmente e geometricamente correlata all'aerazione richiesta, ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal D.M. 30 no-vembre 1983 al punto 1.8.
Se però il locale caldaia interrato ha però una parete emergente sembra non valere... (nel mio caso è interrata con un'altezza dal piano sino all'intradosso
del solaio della ct di 30 cm circa)...
Per circolare intendevi questa?
Si ritiene pertanto che, per i locali caldaia interrati sprovvisti di parete emergente dal terrapieno, e fermo restando il rispetto del prescritto 15% minimo di attestazione lineare sul terrapieno stesso, la prescritta intercapedine può essere dimensionalmente e geometricamente correlata all'aerazione richiesta, ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal D.M. 30 no-vembre 1983 al punto 1.8.
Se però il locale caldaia interrato ha però una parete emergente sembra non valere... (nel mio caso è interrata con un'altezza dal piano sino all'intradosso
del solaio della ct di 30 cm circa)...
Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Leggi la stessa circolare due capoversi sopra al passo che hai riportato.
Il terrapieno scoperto è assimilato a spazio scoperto
Il terrapieno scoperto è assimilato a spazio scoperto
-
- Messaggi: 2263
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Un ultima cosa:
l'art. 4.2.3 del DM 12 aprile 96 recita
"in ogni caso deve estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata sull'esterno, come sopra specificato, per una altezza, in ogni punto, non inferiore a 0,50 m."
Premetto che sono nel caso specificio in cui la prescrizione va applicata....
Se facendo il 20% del perimetro mi vengono 5 m di attestazione e io, per varia ragioni, ho una parete attestata di 10 m ....
il 70% lo applicherei sui 5 m e non sui i 10 m. Ossia avrò un'aerazione alta 50 cm che si estende per 3,5 m e non per 7 m....
E' corretta secondo voi l'interpretazione?
l'art. 4.2.3 del DM 12 aprile 96 recita
"in ogni caso deve estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata sull'esterno, come sopra specificato, per una altezza, in ogni punto, non inferiore a 0,50 m."
Premetto che sono nel caso specificio in cui la prescrizione va applicata....
Se facendo il 20% del perimetro mi vengono 5 m di attestazione e io, per varia ragioni, ho una parete attestata di 10 m ....
il 70% lo applicherei sui 5 m e non sui i 10 m. Ossia avrò un'aerazione alta 50 cm che si estende per 3,5 m e non per 7 m....
E' corretta secondo voi l'interpretazione?
Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Secondo me no. Il 70% è sull'intera parete attestata all'esterno, non sulla parte della stessa che serve per il 20%.
-
- Messaggi: 2263
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Mamma mia.... sempre la soluzione più rigida vien fuori... per tutti i diavoli....
Certo che se su una parete da 10 m devo averne 7 con un'aerazione alta almeno 50 cm praticamente
ho solo più 3 m di muro su 10 m di un edificio in muratura portante... va a finire che per rispettare il DM facciamo una groveria e casca tutto giù....
Certo che se su una parete da 10 m devo averne 7 con un'aerazione alta almeno 50 cm praticamente
ho solo più 3 m di muro su 10 m di un edificio in muratura portante... va a finire che per rispettare il DM facciamo una groveria e casca tutto giù....
Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Beh puoi sempre parlarne con il Comando.
Se la pensano come me.......... puoi sempre proporre una deroga per motivi strutturali.
Se la pensano come me.......... puoi sempre proporre una deroga per motivi strutturali.