Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Messaggio da christian619 »

Classica ct interrata a cui servono 7 m di attestazione (20% del perimetro in quanto affollamento > 0,4)

- 4 m ci sono e sono l'intercapedine di accesso ok...
- la parete verso l'esterno sarà 10 m
- possono fare 3 bocche di lupo da 1 m ?

Ossia tutta la parete verso l'esterno deve essere attestata o può avere delle attestazioni parziali?
nel mio caso la parete è fatta così':

- 4 m di intercapedine di accesso
- spalletta senza attestazione
- una bocca di lupo da 1 m
- spalletta senza attestazione
- una bocca di lupo da 1 m
- spalletta senza attestazione
- una bocca di lupo da 1 m

Totale 7 m ma non con conyinuità? E' ammesso?
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2211
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Messaggio da ilverga »

Se non ho capito male, la parete che definisci come "vs esterno" è su spazio scoperto (ovvero terrapieno, in quanto interrata). Se così fosse, puoi non fare nulla in quanto la parete verso terrapieno è già considerata su spazio scoperto (vedi circolare ministeriale)
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Messaggio da Terminus »

Oltre all'attestazione del 20% del perimetro (il terrapieno è computabile), occorre estendere le aerazioni almeno sul 70% della parete esterna.
Se le bocche di lupo sono a filo soffitto e con altezza/larghezza di almeno 50cm, allora va bene.
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Messaggio da christian619 »

Si intendevo spazio scoperto...

Per circolare intendevi questa?

Si ritiene pertanto che, per i locali caldaia interrati sprovvisti di parete emergente dal terrapieno, e fermo restando il rispetto del prescritto 15% minimo di attestazione lineare sul terrapieno stesso, la prescritta intercapedine può essere dimensionalmente e geometricamente correlata all'aerazione richiesta, ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal D.M. 30 no-vembre 1983 al punto 1.8.

Se però il locale caldaia interrato ha però una parete emergente sembra non valere... (nel mio caso è interrata con un'altezza dal piano sino all'intradosso
del solaio della ct di 30 cm circa)...
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Messaggio da Terminus »

Leggi la stessa circolare due capoversi sopra al passo che hai riportato.
Il terrapieno scoperto è assimilato a spazio scoperto
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Messaggio da christian619 »

Un ultima cosa:
l'art. 4.2.3 del DM 12 aprile 96 recita

"in ogni caso deve estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata sull'esterno, come sopra specificato, per una altezza, in ogni punto, non inferiore a 0,50 m."

Premetto che sono nel caso specificio in cui la prescrizione va applicata....

Se facendo il 20% del perimetro mi vengono 5 m di attestazione e io, per varia ragioni, ho una parete attestata di 10 m ....
il 70% lo applicherei sui 5 m e non sui i 10 m. Ossia avrò un'aerazione alta 50 cm che si estende per 3,5 m e non per 7 m....

E' corretta secondo voi l'interpretazione?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Messaggio da Terminus »

Secondo me no. Il 70% è sull'intera parete attestata all'esterno, non sulla parte della stessa che serve per il 20%.
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Messaggio da christian619 »

Mamma mia.... sempre la soluzione più rigida vien fuori... per tutti i diavoli.... :twisted:

Certo che se su una parete da 10 m devo averne 7 con un'aerazione alta almeno 50 cm praticamente
ho solo più 3 m di muro su 10 m di un edificio in muratura portante... va a finire che per rispettare il DM facciamo una groveria e casca tutto giù.... :roll: :(
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Messaggio da Terminus »

Beh puoi sempre parlarne con il Comando.
Se la pensano come me.......... puoi sempre proporre una deroga per motivi strutturali.
Rispondi