Mi sto occupando di un progetto di una centrale termica (Potenza 450 kW) in un sito oggetto di tutela dei beni culturali.
Per una serie di motivi l'unica soluzione prevede la realizzazione di un locale centrale termica con accesso dall'interno della volumetria.
Non si riesce a realizzare il disimpegno aerato da cui poi avere l'accesso in centrale termica.
Pertanto si vorrebbe avanzare una richiesta di deroga.
Vi chiedo cortesemente quali interventi compensativi prevedere ad attenuazione dell'aggravio del rischio.
Grazie
Attendo Vostre
DEROGA PROGETTO CENTRALE TERMICA
Moderatore: Edilclima
Re: DEROGA PROGETTO CENTRALE TERMICA
Aumento della ventilazione del locale CT, possibilmente a filo soffitto; rivelatore di gas in CT e nel disimpegno.
Re: DEROGA PROGETTO CENTRALE TERMICA
Ciao Terminus,
Grazie
Avevo pensato di pressurizzare di inserire anche due delle seguenti alternative:
- Disimpegno in pressione (una sorta di filtro pressurizzato)
- Estrazione fumi forzata con punto di espulsione aria in corrisponde dell'apertura dei aerazione locale centrale termica (è l'unico punto su cui posso portare lo sbocco del condotto di estrazione aria).
Avevo pensato di inserire anche:
- un rilevatore di fiamme
Sarebbe opportuno inoltre prevedere anche un sistema di estinzione automatico a CO2 sopra il generatore?
Grazie
Grazie
Avevo pensato di pressurizzare di inserire anche due delle seguenti alternative:
- Disimpegno in pressione (una sorta di filtro pressurizzato)
- Estrazione fumi forzata con punto di espulsione aria in corrisponde dell'apertura dei aerazione locale centrale termica (è l'unico punto su cui posso portare lo sbocco del condotto di estrazione aria).
Avevo pensato di inserire anche:
- un rilevatore di fiamme
Sarebbe opportuno inoltre prevedere anche un sistema di estinzione automatico a CO2 sopra il generatore?
Grazie
Re: DEROGA PROGETTO CENTRALE TERMICA
Il disimpegno pressurizzato è una buona idea (vedi i filtri a prova di fumo), ma oneroso, in quanto la pressurizzazione dovrebbe essere in continuo e con alimentazione di sicurezza.
L'estrazione forzata secondo me non va bene perchè mette il disimpegno in depressione con aspirazione di altro gas dalla CT (al limite si potrebbe mettere una bocca di aspirazione sul lato interno CT della porta del disimpegno).
Rivelatori di fiamma ed impianti di spegnimento servono a poco nel caso del gas, per il quale il rischio maggiore è l'esplosione a seguito di una emissione in ambiente.
L'estrazione forzata secondo me non va bene perchè mette il disimpegno in depressione con aspirazione di altro gas dalla CT (al limite si potrebbe mettere una bocca di aspirazione sul lato interno CT della porta del disimpegno).
Rivelatori di fiamma ed impianti di spegnimento servono a poco nel caso del gas, per il quale il rischio maggiore è l'esplosione a seguito di una emissione in ambiente.