DEROGA PROGETTO CENTRALE TERMICA

Messaggio da arien »

Mi sto occupando di un progetto di una centrale termica (Potenza 450 kW) in un sito oggetto di tutela dei beni culturali.
Per una serie di motivi l'unica soluzione prevede la realizzazione di un locale centrale termica con accesso dall'interno della volumetria.
Non si riesce a realizzare il disimpegno aerato da cui poi avere l'accesso in centrale termica.
Pertanto si vorrebbe avanzare una richiesta di deroga.
Vi chiedo cortesemente quali interventi compensativi prevedere ad attenuazione dell'aggravio del rischio.
Grazie
Attendo Vostre
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DEROGA PROGETTO CENTRALE TERMICA

Messaggio da Terminus »

Aumento della ventilazione del locale CT, possibilmente a filo soffitto; rivelatore di gas in CT e nel disimpegno.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: DEROGA PROGETTO CENTRALE TERMICA

Messaggio da arien »

Ciao Terminus,
Grazie
Avevo pensato di pressurizzare di inserire anche due delle seguenti alternative:

- Disimpegno in pressione (una sorta di filtro pressurizzato)
- Estrazione fumi forzata con punto di espulsione aria in corrisponde dell'apertura dei aerazione locale centrale termica (è l'unico punto su cui posso portare lo sbocco del condotto di estrazione aria).
Avevo pensato di inserire anche:
- un rilevatore di fiamme

Sarebbe opportuno inoltre prevedere anche un sistema di estinzione automatico a CO2 sopra il generatore?

Grazie
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DEROGA PROGETTO CENTRALE TERMICA

Messaggio da Terminus »

Il disimpegno pressurizzato è una buona idea (vedi i filtri a prova di fumo), ma oneroso, in quanto la pressurizzazione dovrebbe essere in continuo e con alimentazione di sicurezza.
L'estrazione forzata secondo me non va bene perchè mette il disimpegno in depressione con aspirazione di altro gas dalla CT (al limite si potrebbe mettere una bocca di aspirazione sul lato interno CT della porta del disimpegno).
Rivelatori di fiamma ed impianti di spegnimento servono a poco nel caso del gas, per il quale il rischio maggiore è l'esplosione a seguito di una emissione in ambiente.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: DEROGA PROGETTO CENTRALE TERMICA

Messaggio da arien »

Grazie Terminus!
Sei Forte!