Buongiorno a tutti e buon Natale.
Volevo un vostro parere su una quetione: stiamo seguendo la realizzazione di una saletta polivalente appena superiore ai 200 mq (+ 150 mq di atrio). La Committenza vorrebbe inserire una parete mobile che permetta all'occorenza, la suddivisione della sala in due più piccole (100 mq ciascuna, massimo affollamento= 70 persone).
Dando una lettura alla norma tecnica per i locali di pubblico spettacolo, il punto 2.2.2.a stabilisce che:
"più locali della stessa tipologia, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un unico atrio purché separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti;"
Secondo voi deve essere applicato questo punto? Nella mia (breve) esperienza non ho mai visto pareti mobili a libro con caratteristiche EI 60, voi ne conoscete qualcuna?
Grazie e buone vacanze (per chi le fa )
Modifica a sala polivalente
Moderatore: Edilclima
Re: Modifica a sala polivalente
Secondo me, seppur divisibile, è da considerare un unico locale. La parete mobile dovrà avere adeguate prestazioni di reazione al fuoco e presta attenzione ad avere due vie di esodo per ogni ambiente che crei "tirando" la parete mobile.
Naturalmente vanno osservate tutte le altre pertinenti prescrizioni del DM 19/08/1996.
Naturalmente vanno osservate tutte le altre pertinenti prescrizioni del DM 19/08/1996.