Modifica a sala polivalente

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
DKM
Messaggi: 8
Iscritto il: mar mar 24, 2015 23:00

Modifica a sala polivalente

Messaggio da DKM »

Buongiorno a tutti e buon Natale.
Volevo un vostro parere su una quetione: stiamo seguendo la realizzazione di una saletta polivalente appena superiore ai 200 mq (+ 150 mq di atrio). La Committenza vorrebbe inserire una parete mobile che permetta all'occorenza, la suddivisione della sala in due più piccole (100 mq ciascuna, massimo affollamento= 70 persone).
Dando una lettura alla norma tecnica per i locali di pubblico spettacolo, il punto 2.2.2.a stabilisce che:

"più locali della stessa tipologia, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un unico atrio purché separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti;"

Secondo voi deve essere applicato questo punto? Nella mia (breve) esperienza non ho mai visto pareti mobili a libro con caratteristiche EI 60, voi ne conoscete qualcuna?

Grazie e buone vacanze (per chi le fa :D )
moliang
Messaggi: 193
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: Modifica a sala polivalente

Messaggio da moliang »

Secondo me, seppur divisibile, è da considerare un unico locale. La parete mobile dovrà avere adeguate prestazioni di reazione al fuoco e presta attenzione ad avere due vie di esodo per ogni ambiente che crei "tirando" la parete mobile.
Naturalmente vanno osservate tutte le altre pertinenti prescrizioni del DM 19/08/1996.
Rispondi