collaudo antincendio biogas

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

collaudo antincendio biogas

Messaggio da christian619 »

Dovendo eseguire la SCIA di un impianto a biogas, mi stavo chiedendo quali documenti richiedere alle ditte coinvolte.
Provo a fare un elenco:

RETE GAS
Dichiarazione di conformità
Prova di tenuta
Dichiarazione di conformità rilevatori fughe gas

RETE IDRANTI
Dichiarazione di conformità

CUPOLA GASOMETRICA
Marcatura CE
Certificazione delle valvole di sovrpressione e sottopressione

COGENERATORE IN CONTAINER
Marcatura CE
Certificazione dei dispositivi di sicurezza

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
Dichiarazione di conformità

Qualcuno a voglia di aggiungere qualcosa se ritiene?
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: collaudo antincendio biogas

Messaggio da fred2000 »

Nelle recenti SCIA per impianti del genere, oltre a quanto da te scritto, mi è stato chiesto:
- certificazione che il telo di copertura fermentatori sia antistatico;
- verifica ATEX e Fulmini ( se non già consegnati con il progetto )
- verifiche iniziali degli impianti ( specie quelli di trasporto gas )
- soliti documenti per la sicurezza compresi i registri di verifica e controllo periodiche apparecchiature antincendio ( idranti, pompe, estintori, rilevatori ecc.) conformi alle norme UNI / EN
- le DICO degli impianti elettrici è meglio se sono distinte per tipologia di impianto : cabine, rete, illuminazione di emergenza, rilevazione ecc.)
- se alcuni lavori sono stati eseguiti da ditte estere (europee) megli che ci sia un attestato di iscrizione alla propria camera di commercio ( o ente similare ) meglio se tradotto in italiano.

Dipenderà poi dai comandi e tecnico istruttore. Per quanto ne so io i comandi di PV e AL sono afferrati in materia quindi non chiedono cose assurde.