Un'attività si è insediata in un capannone esistente.
Capannone prefabbricato in cls pilastri + travi + copponi + pannelli perimetrali in cls del tipo 6 cm in cls + 8 cm di isolante + 6 cm di cls.
Il capannone diventa un deposito per cui ho calcolato il carico d'incendio specificio che mi arriva a classe 60.
Ora, non avendo certificati delle strutture prefabbricate come posso procedere?
PILASTRI E TRAVI
Il copriferro misurato con pacometro è esiguo, non ho tabelle del DM 2007 in cui poter rientrare
PANNELLI PERIMETRALI 6 cm in cls + 8 cm di isolante + 6 cm di cls.
Ho un pannello che deve essere anche di compartimentazione
Applicherei:
D.6.4 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s sufficiente a garantire il requisito EI per le classi
indicate di pareti non portanti esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni:
Ma la parete e multistrato e l'altezza e > 6 m
Che fare?
Giù di vernici e intonaci?
Resistenza al fuoco capannone prefabbricato
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato
Soluzioni:
1) cerchi eventuali certificazioni del prefabbricatore
2) cerchi di ridurre i requisiti del fabbricato, se puoi applicare un livello II di prestazione
3) vedi se la nuova RTO può darti qualche soluzione
4) se non puoi fare altrimenti, vai di protezioni (per la parete di compartimentazione direi di pensare ad una parete indipendente in cartongesso certificata per tale altezza).
1) cerchi eventuali certificazioni del prefabbricatore
2) cerchi di ridurre i requisiti del fabbricato, se puoi applicare un livello II di prestazione
3) vedi se la nuova RTO può darti qualche soluzione
4) se non puoi fare altrimenti, vai di protezioni (per la parete di compartimentazione direi di pensare ad una parete indipendente in cartongesso certificata per tale altezza).
Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato
Un dubbio inerenti panelli prefabbricati in cls.
Solitamente i pannelli però sono accoppiati di loro, non è un'unica lastra, se il singolo pannello mi garantisce EI 120 con tabellare ok, ma quando li ho sovrapposti come faccio a garantire la tenuta delle giunzioni, vengono prodotti dei rapporti di prova con i pannelli accoppiati?
Solitamente i pannelli però sono accoppiati di loro, non è un'unica lastra, se il singolo pannello mi garantisce EI 120 con tabellare ok, ma quando li ho sovrapposti come faccio a garantire la tenuta delle giunzioni, vengono prodotti dei rapporti di prova con i pannelli accoppiati?
Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato
Dovrebbe essere così.
Comunque nei rapporti di prova vi sono sicuramente le specifiche dei giunti perimetrali dei pannelli a forno.
Comunque nei rapporti di prova vi sono sicuramente le specifiche dei giunti perimetrali dei pannelli a forno.
Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato
Proverei a redigere il CERT.REI con il metodo analitico invece di utilizzare le tabelle.
Se non riesci ad arrivare a REI60 con il metodo analitico, valuterei l'applicazione del liv II di prestazione.
Se non ci stai dentro con il liv II o riduci il carico d'incendio oppure utilizzi le protezioni
Se non riesci ad arrivare a REI60 con il metodo analitico, valuterei l'applicazione del liv II di prestazione.
Se non ci stai dentro con il liv II o riduci il carico d'incendio oppure utilizzi le protezioni
-
- Messaggi: 1586
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato
Mia opinione: tutto quello che ti hanno già detto. Analitico ultima spiaggia.
Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato
Anche perchè, essendo esistente e non conoscendo nulla dell'armatura, come fai a fare l'analitico?