Ho un'attività in cui è richiesta dall UNI10779 l'alimentazione idrica singola e quindi solo elettropompa.
Per soddisfare il Dm 20/12/2012 riguardo la continuità dell'alimentazione idrica come vi comportate in un caso come il mio:
- prevedete anche una motopompa?
- alimentate l'elettropompa tramite gruppo elettrogeno?
- vi procurate i dati statisici? se si, come si fa? A chi rivolgersi? Cosa chiedere?
Grazie
Continuità alimentazione elettrica
Moderatore: Edilclima
Re: Continuità alimentazione elettrica
Se metti anche la motopompa aumenti il livello dell'alimentazione, non dovuto, oltre a complicarti la vita per il locale tecnico e le manutenzioni.
Il gruppo elettrogeno non è contemplato dalla UNI EN 12845 (non ho ancora letto la v2015, ma non credo sia cambiato nulla a riguardo)
Per l'alimentazione idrica, chiedo la dichiarazione dell'ente che gestisce l'acquedotto, che di solito la rilascia.
Per l'alimentazione elettrica, o si chiede simile dichiarazione, oppure si chiedono i dati statistici.
Il gruppo elettrogeno non è contemplato dalla UNI EN 12845 (non ho ancora letto la v2015, ma non credo sia cambiato nulla a riguardo)
Per l'alimentazione idrica, chiedo la dichiarazione dell'ente che gestisce l'acquedotto, che di solito la rilascia.
Per l'alimentazione elettrica, o si chiede simile dichiarazione, oppure si chiedono i dati statistici.
Re: Continuità alimentazione elettrica
Sono d'accordo con te per la motopompa.
Anche se il gruppo elettrogeno non è prevista dalla UNI 12845, non garantisce comunque la continuità dell'alimentazione elettrica?
Vada allora per i dati statistici ho solo paura che sia difficoltoso reperirli. Ma che tu sappia si trovano on line ad esempio sul sito dell'Enel?
Grazie
Anche se il gruppo elettrogeno non è prevista dalla UNI 12845, non garantisce comunque la continuità dell'alimentazione elettrica?
Vada allora per i dati statistici ho solo paura che sia difficoltoso reperirli. Ma che tu sappia si trovano on line ad esempio sul sito dell'Enel?
Grazie